卫生间局部等电位需不需要BVR-4mm²的等电位联结线?
江湖菜菜侠
2013年01月10日 22:23:56
只看楼主

问题RT,小弟在一个别墅项目待,最近遇到这个问题。首先,图纸的电气设计施工说明这么讲的:有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当地方引出两根∅16结构钢筋至局部等电位箱(LEB),LEB箱暗装,底边距地0.3米。将卫生间内所有金属管道、金属构件联结。具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2。,图纸上LEB如附件表示。然后,业主X工说,图纸上没有注明这段,LEB箱的等电位联结线BVR-4mm²不用加。监理Y工说,必须加,否则不符合规范。劳务带班Z师傅说,这个必须加。

最后,我去查02D501-2,只看到第6页“关于浴室的局部等电位联接”有这么一句话“如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连”,而卫生间的插座都有PE线,所以必须加这一段LEB->卫生间插座的BVR-4mm²电线。
恳请各位大神,解释~小弟虚心求教

QQ截图20130110221732.jpg

免费打赏
qlbluotuoci
2013年01月11日 09:30:45
2楼
根据国家标准GB16895.3-2004的附录B,浴室内的用电设备外露可导电部分需要与浴室内其它外界可导电部分做辅助等电位联结,以进一步降低接触电压(也即在总等电位联结后,接触电压超过50V的进一步处理措施),所以插座的PE线需要与局部等电位联结板相连(因浴室内的其它外界可导电部分已与局部等电位联结板连接一起,若没有局部等电位联结板,则需直接通过保护联结导体与外界可导电部分相连)。当然,也可以通过保护联结导体将为插座配电的配电箱PE母排与局部等电位联结端子板相连。两者选其一即可。
回复
muyuyao
2013年01月11日 14:39:43
3楼
完全需要!!!

02D501-2图集总说明中有要求和具体做法!!!
回复
yuiopll
2013年01月11日 17:28:27
4楼
LEB等电位箱要和接地引下线连接在一起,接地引下线可以用构造柱十六的钢筋代替,但是必须要用扁钢引到LEB等电位箱内,再和插座内PE线连接。
回复
vampiredance
2014年09月18日 22:16:18
5楼
muyuyao 发表于 2013-1-11 14:39 完全需要!!!02D501-2图集总说明中有要求和具体做法!!!请问谁有这个图集的电子档的?可以上传下么
回复
muyuyao
2014年09月19日 22:47:11
6楼
vampiredance 发表于 2014-9-18 22:16 请问谁有这个图集的电子档的?可以上传下么http://bbs.co188.com/thread-97932-3-1.html