日前,深圳新闻网报道了 龙岗区 接连发生的 两起浴室触电死亡事故 ,令人心痛! 龙岗区某出租楼栋三楼,一女孩在 洗澡时意外触电, 其母亲在施救过程中也发生触电,后女孩因抢救无效死亡,其母亲转入ICU抢救,好在无生命危险。经查,触电原因为该楼栋二楼客厅吊顶风扇漏电,且房间漏电保护开关失效,地线安装不规范,导致三楼热水器外壳带电,致人触电死亡。
这类事故主要原因是某处发生接地故障,由于种种原因保护电器(家庭通常使用微型断路器)没能切除故障回路,故障电压沿着PE导线传到了同系统的非故障设备、非故障回路的用电设备外壳上。卫生间这个潮湿场所则是电击事故的高发场所!
那么,有没有一个安全装置能避免此类事故的发生呢?答案是肯定的:这就是 等电位联结 。 只不过,很多家庭卫生间内的等电位端子箱已经沦为摆设……
▲ 这就是等电位联结箱,快到你家卫生间检查一下,看有没有可靠连接?
▲ 图集15D502《等电位联结安装》浴室辅助等电位联结示意图
由于卫生间环境潮湿,很容易导电漏电,特别是在洗浴是,人体阻抗大幅降低,一旦触电极其危险。等电位箱的作用就是卫生间中各电气装置和接地系统都互相连通,从而在建筑物内形成一各导电部分电位相等或接近的区域,以减少电位差,确保安全。
▲ 等电位联结是装修施工的重点检查项
▲ 等电位联结示意图
正因为如此,《住宅设计规范》中也明确规定卫生间必须安装“等电位”。
等电位端子箱内的端子排是由开发商在主体施工时预埋的,后期安装时,通过接线,连接卫生间中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分。那怎么连接它的呢?请看下面的示意。
1. 当建筑物内发生接地故障时,可降低由此引起的接触电压。
2. 当建筑物外部电源线路发生接地故障时,可消除通过PEN导体(或PE导体)导入的对地电压在建筑物内部形成的电位差。
3. 消除通过金属管道传导的危险电位产生的电位差、雷电流通过接闪器产生的高电位反击。
如果卫生间没有等电位,情况下图所示:
当卫生间有等电位时,与地线连接,情况如下图: