总等电位联结线在公共地面上敷设会产生跨步电压吗?
gxj15663
gxj15663 Lv.4
2005年10月29日 11:05:56
来自于防雷减灾
只看楼主

一个乱尾楼重新做总等电位箱,40*4的扁钢联结线沿地下室公共部分敷设到各强弱电井、电梯导轨等.会不会产生跨步电压??防雷局的来检查说会产生跨步电压!!我就觉得拉闷,图集<等电位联结安装>02D501-2第13页都是从公共部分敷设.怎么会产生跨步电压呢??各位指点一下会不会产生跨步电压???

一个乱尾楼重新做总等电位箱,40*4的扁钢联结线沿地下室公共部分敷设到各强弱电井、电梯导轨等.会不会产生跨步电压??
防雷局的来检查说会产生跨步电压!!我就觉得拉闷,图集<等电位联结安装>02D501-2第13页都是从公共部分敷设.怎么会产生跨步电压呢??
各位指点一下会不会产生跨步电压???
李兴龙机电科技
2005年10月30日 14:41:08
2楼
不会。
回复
lldmm
2005年10月30日 17:31:21
3楼
你问他们:跨步电压从哪里来?看他们怎样回答.
回复
xinxiaoqiang
2005年10月30日 17:36:29
4楼
:跨步电压从哪里来?看他们怎样回答.
回复
lldmm
2005年10月30日 17:43:10
5楼
楼上请使用自己的语言,谢了.
回复
yzj_xj
2005年10月30日 23:25:16
6楼
我认为不会产生跨步电压,如果有,那总等电位还有什么意义。
回复
lldmm
2005年10月31日 16:45:22
7楼
肯定不会,等电位的作用就在于此呀,电位(电压)相等了哪来的电压.
回复
李兴龙机电科技
2005年10月31日 17:00:23
8楼

有人举报你,你要好自为之,否则我下手很重。
回复
wangzhiqungz
2005年10月31日 21:34:29
9楼
我做的一个酒店工程就是这样的。从防雷引下线焊出一个根扁钢做等电位干线敷设于走廊。再往客房的卫生间引出等电位端子板。不知各位大哥有何建议?
回复
lldmm
2005年11月01日 13:47:28
10楼
楼上的做法我不是很赞同."从防雷引下线焊出一个根扁钢做等电位干线".
回复