卫生间等电位联结,联结线怎样与建筑物钢筋网联结?
bigshoes
bigshoes Lv.7
2006年09月01日 15:51:55
来自于防雷减灾
只看楼主

如题,02D501-2第16页说得轻松,实际操作上怎么连?焊接?卡箍?有几个联结点?还有,建筑物钢筋是焊接成网还是绑扎成网?

如题,
02D501-2第16页说得轻松,实际操作上怎么连?焊接?卡箍?有几个联结点?
还有,建筑物钢筋是焊接成网还是绑扎成网?
xudi1234
2006年09月04日 09:35:19
2楼
呵呵!!!

实际上是没发施工或者不好施工地!!

一般好像直接和防雷引下线连接就好了!
回复
bigshoes
2006年09月04日 10:33:32
3楼
有没有更好的办法?
回复
dna8630
2006年09月04日 12:54:24
4楼
焊接
回复
bigshoes
2006年09月05日 11:26:14
5楼
我又认真看了图集,好像是通过预埋件从钢筋引出,然后通过螺栓或焊接导线至LEB的。
回复
yelang2006
2006年09月10日 02:56:25
6楼
我在市质检站施工现场做法:1.由总等电位箱(或由竖井接地总母线)引镀锌扁钢-40×4引到卫生间的等电位箱;2.卫生间的四周圈梁焊通,卫生间底板筋与卫生间圈梁钢筋焊接,底板筋的其他钢筋只需绑扎;3.卫生间的剪力墙的两侧的各两根钢筋与上、下层卫生间圈梁焊接将卫生间联接成一体;4.卫生间圈梁与防雷防下线焊接;5.由等电位箱引BVR-4mm2穿管至插座、 脸盆 、浴盆等需连接的地方。
回复
bobby_23198159
2006年09月11日 22:32:07
7楼
预埋钢板
回复
jiangxiong5200
2006年09月12日 11:19:55
8楼
我 来发表下意见,关于卫生间的等电位连接:1、在每个卫生间的门后均设置一个局部等电位端子箱;
2、从端子箱出RBV4NN穿SC20的管道直到需要连接的位置;
3、从端子板出线至散热器处的线必须与采用卡箍连接;
4、洗脸盆、浴盆,均从端子板出管线至此,在墙体了暗埋40*4的扁钢,用软痛芯线,卡箍连接。
5、其余均同4点
6、卫生间的插座还必须从端子板在引一跟RBV-4的至插座内。双重保护,图籍里没,但说明里有。
回复
a13920120500
2006年09月12日 17:43:12
9楼
做法不明确,预算套项也困难,建议丰富标准图,设计师详化设计。
回复
guoshi97
2006年09月12日 20:19:17
10楼
实际上是焊接的,,,虽然土建有可能有意见
回复
c81823
2006年09月14日 18:44:24
11楼
同意,,,焊接,
回复

相关推荐

APP内打开