如题,02D501-2第16页说得轻松,实际操作上怎么连?焊接?卡箍?有几个联结点?还有,建筑物钢筋是焊接成网还是绑扎成网?
如题,
02D501-2第16页说得轻松,实际操作上怎么连?焊接?卡箍?有几个联结点?
还有,建筑物钢筋是焊接成网还是绑扎成网?
12楼
一般LEB的位置离引下线比较远,如何解决?
回复
13楼
个人理解,“局部等电位”没有焊接引下线的理由啊!!!
回复
14楼
我 来发表下意见,关于卫生间的等电位连接:1、在每个卫生间的门后均设置一个局部等电位端子箱;
2、从端子箱出RBV4NN穿SC20的管道直到需要连接的位置;
3、从端子板出线至散热器处的线必须与采用卡箍连接;
4、洗脸盆、浴盆,均从端子板出管线至此,在墙体了暗埋40*4的扁钢,用软痛芯线,卡箍连接。
5、其余均同4点
6、卫生间的插座还必须从端子板在引一跟RBV-4的至插座内。双重保护,图籍里没,但说明里有。
我同意这种做法,我们办公室在设计的时候也是采取这种办法的!
回复
15楼
第四条是否用25*4的扁钢也可以,施工相对简单些。
回复
16楼
卫生间局部等电位联结,没要求与避雷接地系统连接啊.
回复