一、卫生间局部等电位联结重要性 近年来,屡屡发生在住宅卫生间的洗浴电击事故已引起全世界高度重视,每年因为卫生间触电事故造成的伤亡人数逐渐增加,为什么卫生间触电事故高发?真凶竟然是被人忽略的“等电位”装置。 二、认识:卫生间与等电位 如今卫生间承载的功能越来越多,各类电器进入卫生间也给用电安全带来隐患。人体洗浴时人体阻抗会降低,且浴室内有各种用电器具,所以浴室必须做局部等电位联结。
一、卫生间局部等电位联结重要性
近年来,屡屡发生在住宅卫生间的洗浴电击事故已引起全世界高度重视,每年因为卫生间触电事故造成的伤亡人数逐渐增加,为什么卫生间触电事故高发?真凶竟然是被人忽略的“等电位”装置。
二、认识:卫生间与等电位
如今卫生间承载的功能越来越多,各类电器进入卫生间也给用电安全带来隐患。人体洗浴时人体阻抗会降低,且浴室内有各种用电器具,所以浴室必须做局部等电位联结。
2011版《住宅设计规范》也对卫生间的电气设计给予高度重视。明确规定住宅卫生间必须安装“等电位”
在卫生间内作“局部等电位联结”,可使卫生间处于同一电位,有助于减少电位差,防止出现危险的接触电压。由此可见,“等电位”就好比是消火栓,也好比是汽车中的安全气囊,其安全性和重要性不可忽视。
等电位与接地是两个不同的概念,PE线是接地,LEB线接的也可以是地,也可以不是地,只要让卫生间处于同一电位即可。卫生间插座内的PE线可能会带上危险电位,这时就通过LEB(局部等电位)对该电位进行钳制,故LEB线并非是PE支线。
如果浴室安装了电热水器、或配置了若干用电设备,浴室必须做局部等电位联结。而对于一些传统的既无电热水器,又无添置电器的卫浴间,可根据设计要求和实际情况设计决定是否做局部等电位。
三、以下设施应进行局部等电位联结
1、金属给排水管,洗脸盆下金属存水弯与金属排水管道相连时、金属采暖管;
2、金属搪瓷浴盆及金属管道,淋浴为金属管道的;
3、预埋件与混凝土墙内钢筋相连的洗脸盆金属支架;
4、本层建筑物地面(或砼墙面)内钢筋网(保证砼等电位);
5、卫生间的插座、灯的PE线(如卫生间内本无PE线,则不得将卫生间外的PE线相连)
6、卫生间管道穿楼板金属套管,管道金属支架;
7、卫生间用电器(外露可导电部分,如电热水器外壳、排气扇外壳等)已经通过PE线接地并有漏电保护器保护(不同的安全保护措施,不能互相代替);
8、铝塑复合给水管、铜塑复合给水管其接头配件、阀门、管道水表等(管道内部往往是充满水,均能传递电位)
四、以下设施可不进行局部等电位联结
1、金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物;
2、非金属浴盆及塑料管道;
3、洗脸盆下的金属存水弯与非金属排水管道相连的;
4、洗脸盆金属支架未与混凝土内钢筋相连的.
五、具体施工方法及要求
1、等电位箱应设置在方便检测的位置,等电位联结端子板应采用螺栓连接,以便拆卸进行定期检查
2等电位LEB联结线均采用BVR1*4mm平方铜芯软线并应有黄绿相间的色标,在地面或墙内穿PVC塑料管暗敷设;
3、等电位联结线与金属管道可采用抱箍连接,抱箍与管道接触处的接触表面应刮拭干净,安装完后要刷防护漆,对于非镀锌钢管可采用焊接法;
4、等电位联结用的螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理;
5、卫生间内的金属管道的连接处一般不需加跨接线,若发现导通不良时,应作跨接;
6、给水系统水表需加跨接线以保证等电位联结和接地有效;
7、当卫生间内的水管是塑料管或包塑金属管时,等电位跨接线可接在自来水龙头上,采用金属水管时,跨接线直接接在水管上;卫生间内的污水管因与进水管之间是不通的,因此污水管也要作等电位联结,可接在地漏的管子上;
8、等电位联结线与地面墙面钢筋网等保证联结可靠,焊接时应保证焊接长度达到要求,圆钢与扁钢焊接时焊接长度应为圆钢直径的6倍,且双面施焊;
9、等电位施工完毕后应进行严格导通性测试,以检测等联结的有效性,导通性测试采用空载电压4~24V的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属导管等金属末端之间的电阻不大于3欧姆可认为等电位联结有效.
“局部等电位”是一种很好的方式,来达到电击防护的目的,同时加强人们安全用电知识教育和宣传力度,从而增强人们的电气安全意识也是非重要的。