在卫生间有这么一个长方形铁盒子,行内人都知道这个东西叫做等电位。外行人别说见过了,可能听都没听说过这个东西,更别说它的作用是什么了。在装修时,很多人不知道它的用途,用瓷砖封起来。 卫生见等电位联结,是卫生间中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分与人工或自然接地体用导体连接起来,以减少电位差,从而起到用电安全与雷击事故。 卫生间等电位内的扁铁,需要在混凝土浇筑前焊接预留好。在带有防雷引下线的柱子,采用不小于10mm镀锌圆钢连接在梁仅上,焊接引至等电位规定的位置上。
电箱接地预留与卫生间等电位扁铁预留做法一样,都是从防雷引下线焊接过来。卫生间局部等电位一般设计在洗手盘下方,距离地面30公分安装。这就是卫生间局部等电位前期预留安装过程。
卫生间局部等电位并不是一个摆设,它需要将卫生间金属物进行可靠连接。在进行卫生间内局部等电位联结时,应将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过等电位联结线在局部等电位联结端子板处连接在一起。
金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物不作连接。当给排水管、浴盆为非金属材料时不作连接。
等电位联结线采用BVR—l X 4平方毫米导线在地面内和墙内穿塑料管暗敷,等电位端子板与墙内或地面内的钢筋网采用-25x4扁钢连。卫生间如果原来没有PE线,卫生间的局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连;如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。
具体联结点为:卫生间内的备用插座、电热水器插座、热水器插座和洁身器插座的PE线、镜前灯的PE线、金属浴缸的预留接线盒、金属吊顶骨架和与本层建筑物钢筋网相连的地面或墙上预埋件等分别与局部等电位联结端子板(LEB)相连。
局部等电位的联结,首先根据管道外径的大小选择相应规格的专用抱箍(抱箍内径等于管道外径),抱箍材质应为镀锌扁钢或铜带,厚度满足强度要求。然后将抱箍套在管道上,通过相应规格的螺拴、螺母及弹簧垫圈与等电位联结线连接牢固,安装时要将抱箍与管道的接触表面刮拭干净。施工完毕后应测试导电的连续性,导电不良处应及时补作跨接线。金属管道连接处一般不需加接跨接线。给水系统的水表应加接跨接线,以保证水管的等电位联结和接地的有效;金属管道的金属保护套管应与金属管道跨接连接。
当我们在洗澡或者操作电气不慎使得电器漏电或发生类似触电事故时,因为卫生间的各个导电体的电位已经强制为零电位,所以不会对使用者有任何的伤害。漏电流或故障电流直接引入大地。人体在接触20mA的电流时,就已经无法主动摆脱,特别是在卫生间的环境中,人体电阻降低。电流只要大于0.5A,且持续时间小于0.1s时,就能够引发纤维性颤动,这是什么概念?你的心脏会停止跳动,引发泵血功能障碍。80mA的电流穿过人体9秒钟左右,就会直接导致死亡,这些数据务必心里有数,因为不慎使用电器真的很危险。