卫生间局部等电位联结是否应连接卫生间内部插座PE线?怎么02D501-2-16上没有标出来呢?
卫生间局部等电位联结是否应连接卫生间内部插座PE线?怎么02D501-2-16上没有标出来呢?
2楼
应当,,力
回复
3楼
自己顶一下吧
回复
4楼
http://www.gotocad.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=85429&boardID=221&boardName=电气减灾&forumID=12&forumName=电气技术论坛
此贴对你应有帮助
回复
5楼
一定要连
回复
6楼
为什么连,说出理由!
回复
7楼
等电位,如果不连,当插座PE带电时,与卫生间的带电体不是等电位,会有电位差,人容量触电,
呵呵
回复
8楼
一定要连
回复
9楼
一定要连
回复
10楼
应该连。
等电位联结的目的就是使人在卫生间接触到的一切间不形成电位差。 卫生间插座PE线实质对人而言,最终是连在插在上面的电器的外壳上的, 与等电位连一起对人而言才真正起到等电位作用。
回复
11楼
必须连。见02D501-2的8页