改造的工程,配电间、消防控制室、弱电机房等位置发生变化,重新做总等电位联结,请问总等电位联结线可能明敷设吗?还有因这个工程是八几年的手给图纸,没做防雷接地工程,请问这个接地工程怎么做呢,楼都已经盖好了啊?防雷又如何做呢?

改造的工程,配电间、消防控制室、弱电机房等位置发生变化,重新做总等电位联结,请问总等电位联结线可能明敷设吗?还有因这个工程是八几年的手给图纸,没做防雷接地工程,请问这个接地工程怎么做呢,楼都已经盖好了啊?防雷又如何做呢?
hou-tian
2010年12月31日 15:17:55
2楼
如果用扁钢,当然可以~~
回复
dianqipanli
2010年12月31日 18:49:36
3楼
就得明敷了,用扁钢,想办法做的漂亮些。
回复
lijingyuan11
2011年01月01日 10:13:11
4楼
当然可以,查图集
回复
hzhsj
2011年01月02日 10:32:49
5楼
有几个概念需要澄清:在TN-C-S系统中,只有总配电间才要做总等电位联结,其它配电间、消防控制室、弱电机房等只要做局部等电位联结就可。
总等电位联结与局部等电位联结的目的与做法都是不同的,是否需要接地也要酌情而定。
楼都已经盖好并不影响防雷做法。防雷接地工程的接地极只要围绕建筑物的四周安插2.5m长、间距5m的镀锌圆钢或角钢若干根,然后用4X40的镀锌扁钢焊接成环状即可,其它避雷线与引下线的做法与常,只是不能做成暗敷,美观有点问题,防雷效果反而更好。
回复
dandytian
2011年01月02日 12:52:30
6楼
总等电位导线是可以明敷的,只要满足机械强度即可,防雷宜延建筑外墙做防雷引下线,宜对称设置,下做人工接地极
回复
米克
2011年01月17日 13:56:52
8楼
可以啊。顶一下。
回复
sxlzzdc
2011年01月24日 14:17:09
9楼
应该可以,我们就是这样做的,关键是工艺和防腐防锈
回复
yrr_200
2011年01月24日 16:24:26
10楼
那如果没有总配电间,只有两个总进线电箱分别在楼两端,是不是也要分别做两个总等电位箱然后连在一起?
回复
xeros112
2011年01月24日 22:07:57
11楼
可以明敷设,也可以在吊顶里走
回复
zching
2011年01月25日 09:09:07
12楼
如果没有总配电间,只有两个总进线电箱分别在楼两端,不如将防雷与电气接地连通。