多个变压器共用MEB的总等电位联结线和接地线的大小
tozhenliang
2014年01月14日 12:18:18
只看楼主

例如有四个1000KVA变压器,根据常用数据手册32页,每个变压器中性点需要大于等于50*5镀锌扁钢接到MEB,那么这时候环绕变配电房的等电位接地联络线需要多大规格的扁钢?, MEB到接地网的联络线又需要多大规格的扁钢或圆钢?谢谢!

例如有四个1000KVA变压器,根据常用数据手册32页,每个变压器中性点需要大于等于50*5镀锌扁钢接到MEB,那么这时候环绕变配电房的等电位接地联络线需要多大规格的扁钢?, MEB到接地网的联络线又需要多大规格的扁钢或圆钢?谢谢!
lingxuct
2014年01月14日 13:02:33
2楼
垂直接地极用∠65X5X2500镀锌角钢,水平接地线用—50X5镀锌扁钢。
回复
tozhenliang
2014年01月14日 13:41:16
3楼
lingxuct 发表于 2014-1-14 13:02 垂直接地极用∠65X5X2500镀锌角钢,水平接地线用—50X5镀锌扁钢。如果四个变压器,每个的中性点接地需要一条50*5的扁钢,那总接地联络线是不是要四条50*5的扁钢简单相加?
回复
智库
2014年01月14日 14:38:14
4楼
tozhenliang 发表于 2014-1-14 13:41 如果四个变压器,每个的中性点接地需要一条50*5的扁钢,那总接地联络线是不是要四条50*5的扁钢简单相加?你认为你的四个变压器会同时接地吗?如果你认为会的话,就按你说的4根并联吧。。。
回复
tozhenliang
2014年01月14日 15:16:23
5楼
智库 发表于 2014-1-14 14:38 你认为你的四个变压器会同时接地吗?如果你认为会的话,就按你说的4根并联吧。。。常用数据手册中137页,等电位连接线的截面,最大值为25mm2的铜或相同电导值的导线,(换算成钢大概是150mm2左右),是否连接线最大不超过40*4的扁钢了?不明白,希望能指点。
回复
tozhenliang
2014年01月14日 15:21:36
6楼
tozhenliang 发表于 2014-1-14 15:16 常用数据手册中137页,等电位连接线的截面,最大值为25mm2的铜或相同电导值的导线,(换算成钢大概是150m …如果是1000的变压器中性点接MEB的联络线需要50*5(参考常用数据手册32页),那么从MEB到接地装置的联络线肯定要大于50*5,这样是不是跟137页的要求有矛盾?
回复
wuchangqi2013
2014年01月14日 16:16:04
7楼
:)什么情况,
回复
tozhenliang
2014年01月14日 17:04:16
8楼
wuchangqi2013 发表于 2014-1-14 16:16 什么情况,等电位联络线截面积的问题
回复
lingxuct
2014年01月15日 13:08:42
9楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-15 13:11 编辑 tozhenliang 发表于 2014-1-14 13:41 如果四个变压器,每个的中性点接地需要一条50*5的扁钢,那总接地联络线是不是要四条50*5的扁钢简单相加?什么叫“总接地联络线”?多台变压器总需要安装在一个不小的配电室吧?有四台变压器的配电室不小吧?这样的配电室所需要的接地装置也不小吧?接地装置围配电室四周一圈,各台变压器的中性点用—50X5的镀锌扁钢引到接地装置,没必要都引到一块铁(MEB)上吧?所以,各变压器的工作接地与别的变压器无关,无须考虑“联络”!根本不存在“联络”的事。
回复
tozhenliang
2014年01月16日 15:39:46
10楼
本帖最后由 tozhenliang 于 2014-1-16 15:45 编辑 lingxuct 发表于 2014-1-15 13:08 什么叫“总接地联络线”?多台变压器总需要安装在一个不小的配电室吧?有四台变压器的配电室不小吧 …我想知道的是: 1 你所说的“接地装置围配电室四周一圈”那一圈的规格是多大? 2 从接地装置到接地网怎么做,需要多大规格的扁钢或圆钢?需要多少根?(如果变配电房在B2层,接地网在B4层的话) 3 从那本图集或规范上可以找到这样的根据?谢谢您的答复!
回复
lingxuct
2014年01月16日 16:43:27
11楼
本帖最后由 lingxuct 于 2014-1-16 16:59 编辑

回楼上:
1、在变电所有二种接地,一是(四台)变压器的中性点工作接地,各自用—50X5镀锌扁钢从变压器引到接地装置,每台变压器一根;

2、四台变压器就有四段低压母线,则需要最少8条—50X5镀锌扁钢引到低压开关柜的PE排(每段不少于二根扁钢从接地装置引到开关柜的PE排),这是保护接地;

3、因为变压器离接地装置可能会近一点,变压器和变压器室墙上一圈的保护接地,从接地装置引—50X5镀锌扁钢;配电室墙上一圈的接地也可以单独从接地装置引接(用同样规格的扁钢好了,当然,用—40X4的也可以);

4、围变电所(离墙3米,地下0.6米)一圈的接地装置:水平接地体为—50X5镀锌扁钢埋设在地下0.6米以下,并与所有引出接地线连接可靠。垂直接地体为∠65X6X2500镀锌角钢,顶端离地不小于0.6米,并与水平接地体搭接,搭接面长度不小于100mm(注意需要用—50X5镀锌扁钢平弯90度,扁钢顺角钢长度方向搭接,这样才保证搭接长度的规范要求————大于2倍扁钢宽度),每个搭接面三条焊缝,每条焊缝长度不小于扁钢宽度。

说明:经常有人把二条扁钢(或一条扁钢与一条角钢)90度交叉搭接,这样,永远无法满足“搭接长度不小于宽度的2倍”规范要求!有人想出一个方法:在垂直交叉搭接的二条扁钢(或角钢)上,加一条扁钢搭成Δ形(他认为一个搭接面不能满足规范要求,用三个搭接面代替一个搭接面),变成“一个不合格的搭接面,造成三个不合格的搭接面”,比原先多出二个不合格的搭接面!在这说清楚一点:三个不合格的搭接面(加在一起)≠ 一个合格的搭接面!!!
回复

相关推荐

APP内打开