例如有四个1000KVA变压器,根据常用数据手册32页,每个变压器中性点需要大于等于50*5镀锌扁钢接到MEB,那么这时候环绕变配电房的等电位接地联络线需要多大规格的扁钢?, MEB到接地网的联络线又需要多大规格的扁钢或圆钢?谢谢!
例如有四个1000KVA变压器,根据常用数据手册32页,每个变压器中性点需要大于等于50*5镀锌扁钢接到MEB,那么这时候环绕变配电房的等电位接地联络线需要多大规格的扁钢?, MEB到接地网的联络线又需要多大规格的扁钢或圆钢?谢谢!
12楼
本帖最后由 tozhenliang 于 2014-1-16 18:23 编辑 lingxuct 发表于 2014-1-16 16:43 回楼上:1、在变电所有二种接地,一是(四台)变压器的中性点工作接地,各自用—50X5镀锌扁钢从变压器引到 …谢谢管理员的答复,但您所说的是室外的独立的变电所,我想知道的是室内的,比如一座综合楼里,有四层地下室,地下四层已经做了综合接地网,变配电房在地下二层,那么从地下二层变配电房到地下四层接地网这段距离的接地引下线怎么做?如果像您所说的那样,每个变压器中性点单独做那就要四条接地线,再加上四段母线上的保护接地四条,那总共要八条接地引下线,真的需要这么多吗?如果不需要八根接地引下线,那肯定需要共用接地引下线,那么具体需要多少根?需要多大规格的才满足工作接地和保护接地的要求?
回复
13楼
从地下二层变配电房到地下四层接地网这段距离的接地引下线怎么做?
不在同层,镀锌扁钢可以沿墙引到配电室;
总共要八条接地引下线,真的需要这么多吗?
好象这是规范要求吧?
没有如果,按规范做吧。
把四台变压器的工作接地都并到一块(MEB)铁上,有什么好处?在我们工厂供电中是个“大笑话”。
回复
14楼
lingxuct 发表于 2014-1-17 11:28 从地下二层变配电房到地下四层接地网这段距离的接地引下线怎么做?不在同层,镀锌扁钢可以沿墙引到配电 …像这样的变配电房,我们一般只做两条接地引下线,电房里所有的接地都要从这两条线接,审图也没有什么问题哦
回复
15楼
tozhenliang 发表于 2014-1-21 12:09 像这样的变配电房,我们一般只做两条接地引下线,电房里所有的接地都要从这两条线接,审图也没有什么问题 …参照的规范不同,安装的概念也不同,使用的保护理论理解不同。
回复
16楼
台变压器总需要安装在一个不小的配电室吧?有四台变压器的配电室不小吧 ...
回复
17楼
你们的变压器中性点不是接到低压总进线柜的N排上的?规范GB50065上建议通过这样的方式接地
回复
18楼
请问,4台160OKvA变压器如何连接结中性线和接地
回复
19楼
回复