PE线与等电位联结的区别?
rwqqdgsni
rwqqdgsni Lv.2
2014年11月02日 00:35:43
只看楼主

看了很多资料pe线和等点位的资料,没有看到什么明显的区别。有一个疑问:在TN-S-C和TT系统中电气设备的外壳是要求与PE线联结的,如果此时在做一个等电位联结,是不是多此一举了?如果此时出现了电气设备出现了接地短路的话,那么PE回路和等电位回路是不是成了并联关系?如果成了并联关系,那在验算接地电阻是否满足要求的时候,要按照并联回路来计算?

看了很多资料pe线和等点位的资料,没有看到什么明显的区别。
有一个疑问:在TN-S-C和TT系统中电气设备的外壳是要求与PE线联结的,如果此时在做一个等电位联结, 是不是多此一举了?如果此时出现了电气设备出现了接地短路的话,那么 PE回路和等电位回路是不是成了并联关系?如果成了并联关系,那在验算接地电阻是否满足要求的时候, 要按照并联回路来计算?

rwqqdgsni
2014年11月02日 00:36:03
2楼
求大神,指教!
回复
wephonegg
2014年11月02日 07:16:21
3楼
本帖最后由 wephonegg 于 2014-11-2 07:33 编辑

你说的那种是辅助等电位联结,还有总等电位和局部等电位,看线的是什么线主要看作用以及工作和故障时通过的电流关系,还有接到哪个端子排,而不是看联接形式。PE线和等电位形式确实类似,但就PE线而言,作用主要是在发生单相接地故障时使保护电器有效动作(tnc-s用熔断器或断路器,tt用RCD),正常工作时只有泄露电流,故障时通过故障电流。等电位联结的作用是降低故障接触电流,总等电位和局部等电位在正常工作和故障时都是没有电流通过的,辅助等电位故障时电流也基本没有电流通过。等电位对间接接触保护的作用时其他方式无法取代的。你说的那个场景,PE线接到PE排,而等电位联结到等电位连接点,可以大幅度降低接触电压,尤其是其他设备故障可能导致PE线连接点(设备外壳)电压抬高时,不管是RCD还是“防电墙”都不起作用,只有它是保命的,
回复
云飘飘
2014年11月02日 07:41:41
4楼
通常PE线是与接地装置连接的,等电位联结线是两个需要等位连接之间的连接线。
回复
chunhuaxingxing
2014年11月02日 11:02:36
5楼
学习了,谢谢。
回复
电气奇才
2014年11月02日 12:21:36
6楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2014-11-2 12:53 编辑

PE线就是保护接地线,等电位连接既是考虑安全保护,也是防雷接地保护,其实R总=Rpe//R防雷//R弱电
回复
qq_1404621155106
2014年11月02日 18:06:24
7楼
等电位是平衡电位的
回复
qq_1414303190415
2014年11月04日 18:56:28
8楼
PE接地就是将电气设备在正常情况下不带电的某一金属部分通过接地装置与大地做,电气连接。电气设置的接地部位通常包括中性点、金属外壳、金属金属基座和支架等。当电气设备发生接地或碰壳短路时,接地短路电流便通过接地体向大地作半球形扩散。电流在地中流散时所成的电圧降,距接地体越近就越大,距接地体越远就越小。试验证明,距接地体20米以外的地点,电流不在产生电压降,该处的电压降巳趋近于零。通常。把电位等于零的地点称为电气上的地(PE)(什么叫等电位接地),在电力系统中,通常有许多不同型号不同性能的电气设备同时工作。由于这些设备的工作状态不同,当发生故障时,不同的设备,其外露金属部分可能有不同的电位,因此当人体同时接触这些设备时,会产生一定的接触电压,从而造成触电事故。所谓等电位接地,就是用金属导线将上术设备的外露部分相互连接在一起,并将它们进行共同接地。这样,当人体同时接触不同的设备时,就不会产生危险电压,即将各设备的电位化了。
回复
beida_energy
2014年11月04日 19:44:20
9楼
PE导体是一端连着设备外壳,一端连着保护导体干线,或者现场的接地极。
保护干线的另一端引自变压器的中性点;现场的接地极则跟变压器无关。
等电位联结是把两个金属构件用导体联结起来,跟大地可以有关,也可以无关。
回复
wephonegg
2014年11月04日 21:14:42
10楼
beida_energy 发表于 2014-11-4 19:44 PE导体是一端连着设备外壳,一端连着保护导体干线,或者现场的接地极。保护干线的另一端引自变压器的中性 …看了你回复的好多话题,从你这个回复中“保护干线的另一端引自变压器的中性点”这句话就能看出你对系统接地形式的基本概念理解是有问题的。TN (TN-S、TN-C 、TN-C-S);TT;IT系统第一个字母表示低压系统的对地关系T:一点直接接地I:所有带电部分与地绝缘或一点经阻抗接地第二个字母表示电气装置外露可导电部分的对地关系T:外露可导电部分对地直接电气连接,与低压系统的任何接地点无关N:外露可导电部分与电力系统的接地点(交流系统通常是中性点)。如果后面还有字母,字母表示中性线和保护线的组合:S:中性线和保护线是分开的C:中性线和保护线是合一的(PEN线)C-S:中性线和保护线是部分合一的从你多个回复看得出来,你把“系统“的对地关系与”装置“的对地关系混为一谈,你还要好好重新看一看上面的文字
回复
beida_energy
2014年11月04日 21:32:22
11楼
wephonegg 发表于 2014-11-4 21:14 看了你回复的好多话题,从你这个回复中“保护干线的另一端引自变压器的中性点”这句话就能看出你对系统接 …好学生啊!概念很清晰!保护导体的干线的概念,就是TN系统有,TT和IT根本没有这个概念,都是现场独立接地,或连接到现场的接地干线。现场的接地干线,在没有确定功能之前,不能称作保护导体,有可能还防雷用呢。只有一端接了设备外壳,另一端接了接地干线的这根导体才是PE导体。这个对吗?所以保护干线,无论是PEN导体还是PE导体,均引自变压器的中性点,这个对吗?你再看看这些导体的定义,你上面木有啊!