D501-1-4 防雷与接地安装 图集中对联结线的界面有一张表格,表格内均是用铜线或铝线,都没涉及说要用扁钢。为什么设计院出图都是用扁钢作为联结线呢?目前只看过卫生间LEB箱插座PE线与LEB的联结采用2.5铜线。
D501-1-4 防雷与接地安装 图集中对联结线的界面有一张表格,表格内均是用铜线或铝线,都没涉及说要用扁钢。为什么设计院出图都是用扁钢作为联结线呢?目前只看过卫生间LEB箱插座PE线与LEB的联结采用2.5铜线。
2楼
做恶梦:(:(:(:(:(:(
回复
3楼
采用铜线还要穿管,比较麻烦
回复
4楼
来看看回帖,找找答案。失望了
回复
5楼
采用铜线和铝线容易断,扁钢工地上到处都有,截面积还大
回复
6楼
D501-1-4 防雷与接地安装 图集中对联结线的界(截)面应属推荐值,表格内并非均是用铜线或铝线,也有用扁钢的地方,只是你没有看清楚。设计院出图都是用扁钢作为联结线,因为成本低,方便可靠。“卫生间LEB箱插座PE线与LEB的联结”如果不采用2.5铜线,扁钢怎么与插座相连呢?
回复
7楼
解决了一些疑惑
回复
8楼
学习了啊,长知识
回复
9楼
hzhsj 发表于 2014-3-5 12:21 D501-1-4 防雷与接地安装 图集中对联结线的界(截)面应属推荐值,表格内并非均是用铜线或铝线,也有用扁钢 …原来是这样
回复
10楼
学习了啊,长知识
回复
11楼
6楼的全解 向你学习