本帖最后由 薛家大女婿 于 2013-11-15 11:22 编辑
这里探讨下总等电位联结线的材质问题,扁钢 OR 铜线(最大25平方)
进户金属自来水管、电缆金属铠装层(假如电缆外有套金属管,金属管连接到MEB)、消防给水总管等连接到MEB箱内 难道用扁钢吗?扁钢怎么与以上的金属管子连接,焊接吗?
还有低压配电箱内的PE端子排也需要出线到MEB端子排,这里我看到有些工地用扁钢,我很不能理解,MEB箱子就在低压配电箱下面直接用铜线不是很方便连接吗?用扁钢的话请问扁钢怎么与PE端子排连接。
个人觉得直接在铜线(铜线规格根据总进线PE截面按规范选择)一头做成铜鼻子连接到MEB箱内。一头用卡箍连接金属管道。这样的施工不是简单方便吗?
基础接地用扁钢没错,因为便于施工。扁钢一头与基础焊接,另外一头连接到MEB箱内(螺栓连接)
数字“2”联结线
2楼
等电位联结是将建筑物中各电气装置和其它装置外露的金属及可导电部分、人工或自然接地体用导体连接起来以达到减少电位差称为等电位联结。等电位联结有总等电位联结、局部等电位联结和辅助等电位联结之分。
(1) 总等电位联结(MEB)
是将建筑物内的下列导电部分汇接到进线配电箱近旁的接地母排(总接地端子板)上而互相联结:
——进线配电箱的PE(PEN)母排;
——自接地极引来的接地干线(如需要);
——建筑物内的公用设施金属管道,如煤气管道、上下水管道,以及暖气、空调等的干管;
——建筑物的金属结构;钢筋混凝土内的钢筋网;
——当有人工接地装置,也包括其接地极引线(接地母线)。
(2) 局部等电位联结(LEB)
是在建筑物内的局部范围内按总等电位联结的要求再做一次等电位联结。
(3) 辅助等电位联结(SEB)
是在伸臂范围内有可能出现危险电位差的可同时接触的电气设备之间或电气设备与装置外可导电部分(如金属管道、金属结构件)之间直接用导体作联结,。
2 等电位联结作用
(1) 总等电位联结作用
总等电位联结作用于全建筑,它在一定程度上可降低建筑物内间接接触电击的接触电压和不同金属部件间的电位差,消除自建筑物外沿电气线路和各种金属管道窜入的危险故障电压,有利于消除雷击电磁脉冲干扰,减少保护装置据拒动带来的危害。如 根据国内外电气事故统计,低压系统短路大多为相线碰设备外壳、金属管道结构和大地的接地故障(接地短路),而这些设备外壳、管道、结构带对地故障电压沿电气线路和各种金属管道窜入的危险故障电压易导致人身电击或电气火灾事故,住宅内作总等电位联结可消除或降低这种故障电压,其效果胜过单纯的接地。
(2) 局部等电位联结作用
消除自总等电位联结后沿PEN线或PE线传导的危险故障电压,降低预期接触电压。
如 浴室被国际电工标准列为电击危险大的特殊场所。在我国浴室内的电击事故也屡屡发生。这是因为人在沐浴时遍体湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入浴室的10~20V电压即足以使人发生心室纤维性颤动而致死。为此浴室内要求作局部等电位联结。由于如此小范围内的等电位作用,其故障时的电位差微不足道,有效地保证了人身安全。
(3) 辅助等电位联结作用
使故障接触电压降至接触电压限值以下
3 等电位联结安装
国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(GJBT--569)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。该图集适用范围为:一般工业与民用建筑物电气装置防间接接触电击和防电磁干扰的等电位联结通用安装图。
(1)安装要求
--金属管道的连接处一班不需要加接跨接线;
--给水系统的水表需加接跨接线,以保证水管的等电位联结和接地的有效;
--等电位联结内各联结导体间的连接可采用焊接;
--等电位联结线和等电位联结端子板宜采用铜质材料
--等电位联结端子板应采用螺栓连接,螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理;
--等电位联结线在地下暗敷时,其导体之间的连接禁止采用螺栓压接。
(2)等电位联结线的截面选用
25平方毫米铜线或相同电导值导线(若为铝线时则有机械保护,并保证连接处持久导通)
25平方毫米铜线或相同电导值导线(若为铝线时则有机械保护,并保证连接处持久导通)
等电位联结实施过程中应注意的几个问题
(1)建筑物每一电源进线都应做总等电位联结,各个总等电位联结端子板应互相连通。
(2)建筑物等电位联结干线应从与接地装置有不少于2处直接连接的接地干线或总等电位箱引出,等电位联结干线或局部 等电位箱间的连接线形成环形网路,环形网路应就近与等电位联结干线或局部等电位箱连接,支线间不应串联连接。
(3)下列情况下需做辅助等电位联结:电源网络阻抗过大,使自动切断电源时间过长,不能满足防电击要求时;自TN系统同一配电箱供给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间不能满足移动式设备防电击要求时;为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时。
(4)在土壤中,应避免使用裸铜线或带铜皮的钢线作为联结线。对于防雷等电位来说,如果用裸铜线作联结线与管道钢容器或基础钢筋相连接时,应在与基础钢筋连接处用放电间隙把裸铜线与基础钢筋隔开,在平时裸铜线与基础钢筋不能形成电气通路,从而也不能形成原电池产生电化学腐蚀,而在有雷电流通过时,放电间隙可把两端连通,起到散流和等电位作用,这样可以避免或减少腐蚀危害。因此,与基础钢筋连接时,建议联结线选用钢材,这种钢材最好也用混凝土保护,这样与基础钢筋的电位基本一致,不会形成电化学腐蚀,在与土壤中的钢管等连接时,也应采取防腐措施,如选用塑料电线或铅包电线或电缆等。
(5)金属水管、建筑物基础钢筋等可作为接地极,是接地装置的一部分,而在做等电位联结时,等电位联结端子板应与下列金属部分连通,但不允许下列金属部分作为联结线使用:
A、金属水管;
B、输送爆炸气体或液体的金属管道;
C、正常情况下承受机械压力的结构部分;
D、易弯曲的金属部分;
E、钢索配线的钢索。
回复
3楼
我说一下我们这的做法吧,对于入户的金属管道,我们是直接用扁钢连到基础上的,是不是和图集画法不一样啊,审图的也没有说什么,一直这么画的。
回复
4楼
我爱喝绿茶 发表于 2013-11-18 11:38 我说一下我们这的做法吧,对于入户的金属管道,我们是直接用扁钢连到基础上的,是不是和图集画法不一样啊, …主要是总工让这么画的,后来就一直这么画了。
回复
5楼
学习中~
回复
6楼
铜芯线和钢制材料连接还是要过渡的
回复
7楼
我顶david200901050,
回复
8楼
按规范热镀锌扁铁,铜排铜线等均可选用,只要达到要求的截面积就行,图集上为紫铜排