PE线,PEN线和等电位联结线的可靠导通比带电导体的可靠导通更为重要
洛伊电气咨询
2010年08月24日 14:53:48
只看楼主

一个回路内如果中性线中断,电灯就不亮,电动机就停转或发出异声,人们可以及时察觉并修复故障,在这时间内并未失去接地,后果并不严重。但用于接地的导体如果不导通,设备照常工作而无异常,故障不能及时察觉,但这时电气装置已失去接地,一旦发生电击、电气火灾等事故,才发现灾祸与接地中断有关,这时以无法弥补损失,所以PE线和PEN线的导通比带电导体的导通更为重要。 为保证接地的导通,PE线盒PEN线的截面积应同时满足

一个回路内如果中性线中断,电灯就不亮,电动机就停转
或发出异声,人们可以及时察觉并修复故障,在这时间内并
未失去接地,后果并不严重。但用于接地的导体如果不导通,
设备照常工作而无异常,故障不能及时察觉,但这时电气装
置已失去接地,一旦发生电击、电气火灾等事故,才发现灾
祸与接地中断有关,这时以无法弥补损失,所以PE线和PEN
线的导通比带电导体的导通更为重要。
为保证接地的导通,PE线盒PEN线的截面积应同时满足
机械强度和对接地故障电流热稳定的要求,PEN线还应满足
通过负载电流时的允许载流量和电压降要求

----------------------------------------------引自王厚余先生著作
免费打赏
ccccyq
2010年09月08日 20:10:00
2楼
我也非常赞同这种说法
回复
gaosong1218
2015年07月14日 11:20:47
3楼
今天刚看到。我最近也在看王老先生的著作。。。
回复