大家好久不见,先在这给大家拜个晚年。 小弟是从事电力仪表行业的,现在某客户在使用后发现一个问题。其中一排柜子,变压器进线柜上的总表计量读数每天为一万多度,而其后出线的计量总和为两万多度,总表比下面分表之和少了整整一万度一天。比较费解,已经更换过进线柜上的仪表,但还是这样,基本能排除仪表的问题。柜内接线是成套厂家接的,而且该单位不方便停电,所以想先请教下大家,是否是互感器的接线不对导致的?最好能给详细分析一下,谢谢了!
大家好久不见,先在这给大家拜个晚年。
小弟是从事电力仪表行业的,现在某客户在使用后发现一个问题。其中一排柜子,变压器进线柜上的总表计量读数每天为一万多度,而其后出线的计量总和为两万多度,总表比下面分表之和少了整整一万度一天。比较费解,已经更换过进线柜上的仪表,但还是这样,基本能排除仪表的问题。柜内接线是成套厂家接的,而且该单位不方便停电,所以想先请教下大家,是否是互感器的接线不对导致的?最好能给详细分析一下,谢谢了!{:2_95:}{:2_95:}{:2_95:}
2楼
有大哥能帮忙看看,分析下吗?不甚感激。。。
回复
3楼
问题现在解决了吗?现场的实际问题纸上谈还是很难说清楚的。是不是电表的接入的位置有问题?还有注意具体的读数是那方面的指标?有功功率还是其它什么?
回复
4楼
平顶山变压器
回复
5楼
线路没错的话,整整差50%,应该是CT倍率搞错了。
回复
6楼
高压计量的电流互感器变比核对过没有?
回复
7楼
zhufengch 发表于 2014-2-28 17:34 问题现在解决了吗?现场的实际问题纸上谈还是很难说清楚的。是不是电表的接入的位置有问题?还有注意具体的 …暂时客户那边没有反应了,最近比较忙,那边也就先搁下了。读数是电度的读数
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-3-1 09:49 线路没错的话,整整差50%,应该是CT倍率搞错了。是CT倍率弄错,乘错了吗?
回复
9楼
wxdchgs 发表于 2014-3-1 13:59 高压计量的电流互感器变比核对过没有?因为我这个是低压配电柜上的表计,所以没去核对高压计量。{:2_93:}
回复
10楼
micsruiyu 发表于 2014-3-10 16:10 因为我这个是低压配电柜上的表计,所以没去核对高压计量。可以问供电方倍率是多少。
回复