这个前室消火栓如何设置为好?
zzb668693
zzb668693 Lv.2
2014年02月26日 15:12:22
只看楼主

这个前室,个人觉得,合用前室做个双栓够了,但是又想到火灾时,前室与下面的通道防火门由于正压送风会开不起,是否考虑下面也做个双栓呢?

这个前室,个人觉得,合用前室做个双栓够了,但是又想到火灾时,前室与下面的通道防火门由于正压送风会开不起,是否考虑下面也做个双栓呢?

QQ图片20140226150933.jpg

zzb668693
2014年02月26日 15:14:14
2楼
为16层的住宅楼
回复
lihui8274
2014年02月26日 16:29:38
3楼
有点深了,新人,有点晕
回复
w-jwei
2014年02月26日 17:07:13
4楼
因消防电梯前室栓是专用的(高规范有回复),建议你前室两边各放一个,下面的的走道也放一个。
回复
伯大哥
2014年02月27日 14:19:02
5楼
根据《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
合用前室做个双栓够了。

回复
云飘飘
2014年02月28日 08:36:56
6楼
建筑设计的够可以的
回复
tanghongquan123
2014年02月28日 15:51:00
7楼
如果保护半径够的话,在前室放一个,在后面走道放一个,技术措施上有说前室的栓是可以当普通栓使用的,如果为了保守起见就设3个吧
回复
小小菲菲
2014年03月03日 09:36:33
8楼
建筑设计的不错
回复
林中空气
2014年03月04日 08:40:08
9楼
2014年03月04日 09:31:38
10楼
前室需要设置双立管双栓,再在套型F两个门之间的走道设置双立管双栓。
回复
harry-chow1985
2014年03月05日 09:08:16
11楼
双栓就够了 两规合一 消防电梯前室的消火栓可以拿来用