这个前室,个人觉得,合用前室做个双栓够了,但是又想到火灾时,前室与下面的通道防火门由于正压送风会开不起,是否考虑下面也做个双栓呢?
这个前室,个人觉得,合用前室做个双栓够了,但是又想到火灾时,前室与下面的通道防火门由于正压送风会开不起,是否考虑下面也做个双栓呢?
2楼
为16层的住宅楼
回复
3楼
有点深了,新人,有点晕
回复
4楼
因消防电梯前室栓是专用的(高规范有回复),建议你前室两边各放一个,下面的的走道也放一个。
回复
5楼
根据《高层民用建筑没计防火规范》GB 50045—95(2005年版)
7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。
合用前室做个双栓够了。
回复
6楼
建筑设计的够可以的
回复
7楼
如果保护半径够的话,在前室放一个,在后面走道放一个,技术措施上有说前室的栓是可以当普通栓使用的,如果为了保守起见就设3个吧
回复
8楼
建筑设计的不错
回复
9楼
前室需要设置双立管双栓,再在套型F两个门之间的走道设置双立管双栓。
回复
11楼
双栓就够了 两规合一 消防电梯前室的消火栓可以拿来用
回复