计量柜PT有4个是什么意思啊
qswh158
qswh158 Lv.5
2013年12月25日 20:23:22
只看楼主

今天看到10kV图纸里计量柜PT设置4个 1组是JDZ-10 10/0.1kV 0.2 另一组是JDZ-10 10/0.1kV 0.5 是关闭何用意?

今天看到10kV图纸里计量柜PT设置4个 1组是JDZ-10 10/0.1kV 0.2 另一组是JDZ-10 10/0.1kV 0.5 是 关闭何用意?

PT.png

免费打赏
dennisjordan
2013年12月26日 07:51:51
2楼
一个0.5级的应该给测量用的电压表,一个0.2级的给计量用的;
我认为,我们这里没有这样做的
回复
莫下雨
2013年12月26日 09:10:30
3楼
同意楼上分析,没见过这种用法
回复
snowbell0711
2013年12月26日 09:15:24
4楼
我们这边是这么做的 你自己看下图纸的二次原理图。里面有你想要的答案!
回复
snowbell0711
2013年12月26日 09:16:29
5楼
0.5级用于测量电压,0.2级用于计量。
回复
zhangxuehui9816
2013年12月26日 16:43:01
6楼
dennisjordan 发表于 2013-12-26 07:51 一个0.5级的应该给测量用的电压表,一个0.2级的给计量用的;我认为,我们这里没有这样做的我想也是,我们这里也没见过。
回复
jjsunjiejie
2013年12月26日 19:52:01
7楼
zhangxuehui9816 发表于 2013-12-26 16:43 我想也是,我们这里也没见过。一般不在一面柜子里。会分开,真在一块也可以双分裂,没必要这样,这样很占地方!
回复
engineershao
2013年12月26日 21:08:00
8楼
我作过这样的,这样一段母线只要设一个PT就行了。具体用途楼上各位讲的都很对。
回复
juju-snz
2013年12月26日 22:28:17
9楼
我们这里也没有这样用的.
回复
牛角尖
2013年12月26日 22:33:40
10楼
一次示意图中画一个就可以,在元器件内可以填写俩个型号。一个用于测量,一个用于计量。