空调施工技术问题,大家进来看看!
qiaoshilei888
2013年12月18日 15:12:03
来自于中央空调
只看楼主

大家看看,风盘的冷凝水管为什么要安装U型弯?还有吊空调风管的角铁与风管之间为什么要加一块木头?

大家看看,风盘的冷凝水管为什么要安装U型弯?还有吊空调风管的角铁与风管之间为什么要加一块木头?
qiaoshilei888
2013年12月18日 17:50:51
2楼
自己顶上!!!!!!!!!!求答案!!!
回复
qq1219370194qq
2013年12月18日 19:06:13
3楼
加木头是为了保温,U弯是为了防止负压凝结水排不出
回复
lczb72
2013年12月18日 19:52:20
4楼
学习学习,,,,,,,,,,,,,,,,,
回复
lixiao1998
2013年12月18日 20:36:42
5楼
垫木主要是绝热作用,防止冷桥;U型弯主要是水封的作用
回复
水东洋机电
2013年12月19日 07:39:22
6楼
同上。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
冰鹰
2013年12月19日 14:18:56
7楼
1.加垫木的主要作用是,防止需要保温的风管冷量丢失以及防止冷凝水的产生污染吊顶。

2.那个“U”型管的作用(如果是敞开式冷凝水槽无),实际上和空调机组的存水弯功能一样,主要有两方面:第一封闭吊柜里的负压区,使接水盘的水能自然流入排水管,若无存水弯,由于吊柜内是负压,会有气流由排水管流入吊柜,气流会阻止冷凝水流进排水管,使吊柜里的冷凝水溢出。有了设计合理的存水弯,弯里的水由于负压正压的作用,一边高一边低,直到水的高低差正好等于吊柜的负压与外界正压的压差。排水管里就没气流流动,接水盘的水就可以自然流入排水管,有水流入排水管后,弯里的水就一边高一边低,压差大与气压差,水就流出来了。第二设计合理的存水弯,会使存水弯里的水存在落差,阻止了排水管里的臭气进入吊柜,臭气也就不会进入空调区域。
回复
lang12ai3
2013年12月19日 14:27:14
8楼
楼上的回答很详细啊。
回复
xiaopan614
2013年12月19日 15:12:41
9楼
7楼回答详细明确,顶一个!
回复
高衙内
2013年12月20日 08:16:13
10楼
学习了,谢谢各位解答
回复
没有回忆
2013年12月20日 09:14:46
11楼
学习了:lol
回复

相关推荐