空调施工技术问题,大家进来看看!
qiaoshilei888
2013年12月18日 15:12:03
来自于中央空调
只看楼主

大家看看,风盘的冷凝水管为什么要安装U型弯?还有吊空调风管的角铁与风管之间为什么要加一块木头?

大家看看,风盘的冷凝水管为什么要安装U型弯?还有吊空调风管的角铁与风管之间为什么要加一块木头?
liu8661497
2013年12月20日 10:04:58
12楼
非常好的学习资料,谢谢楼主的分享啊。
回复
dzj50278
2013年12月20日 13:54:14
13楼
确实如此,希望大家多分享下工地实际案例,不断探讨,不断成长。
回复
amu0623
2013年12月20日 15:08:52
14楼
1.加垫木的主要作用是,防止需要保温的风管冷量丢失以及防止冷凝水的产生污染吊顶。

2.那个“U”型管的作用(如果是敞开式冷凝水槽无),实际上和空调机组的存水弯功能一样,主要有两方面:第一封闭吊柜里的负压区,使接水盘的水能自然流入排水管,若无存水弯,由于吊柜内是负压,会有气流由排水管流入吊柜,气流会阻止冷凝水流进排水管,使吊柜里的冷凝水溢出。有了设计合理的存水弯,弯里的水由于负压正压的作用,一边高一边低,直到水的高低差正好等于吊柜的负压与外界正压的压差。排水管里就没气流流动,接水盘的水就可以自然流入排水管,有水流入排水管后,弯里的水就一边高一边低,压差大与气压差,水就流出来了。第二设计合理的存水弯,会使存水弯里的水存在落差,阻止了排水管里的臭气进入吊柜,臭气也就不会进入空调区域。
回复
meng_yikenan
2013年12月23日 08:14:51
15楼
学习了,长知识了
回复
lidong80263suhu
2013年12月23日 09:34:30
16楼
长知识了,lizhimailnet博学
回复
coolyear5217
2013年12月23日 14:50:46
17楼
学习学习,,,,,