关于超大型商场排烟兼排风(过渡季节排风)问题
沙纸文
沙纸文 Lv.10
2013年12月12日 10:34:14
来自于中央空调
只看楼主

本帖最后由 沙纸文 于 2013-12-13 13:22 编辑 现有个裙房商业综合体项目总共有6层,一层约2.5万平方米。裙房有5个中庭到顶,餐饮区自带排风系统,其他商铺场所由设于顶层中庭排烟/排风机排出,商场公共区考虑集中风柜送风系统。夏季算得平时排风24.1万立方米/时,过渡季节(公共区集中风柜考虑100%全新风运行)排风92万立方米/时,排风按新风80%考虑。现发现过渡季节排风量巨大,起初预想每个中庭2台设备,选用

本帖最后由 沙纸文 于 2013-12-13 13:22 编辑

现有个裙房商业综合体项目总共有6层,一层约2.5万平方米。 裙房有5个中庭到顶, 餐饮区自带排风系统,其他商铺场所由设于顶层中庭排烟/排风机排出,商场公共区考虑集中风柜送风系统。夏季算得平时排风24.1万立方米/时过渡季节(公共区集中风柜考虑100%全新风运行)排风92万立方米/时,排风按新风80%考虑。现发现过渡季节排风量巨大,起初预想每个中庭2台设备,选用 双速风机没有能同时满足平时/过渡排风风量的,平时和过渡季节的风量差太大了 。现我有个想法 公共区过渡季节新风降到50~60%(系统调控如何控制),这样选择设备时就能选到合适的。 大家觉得这样设计有没什么不妥之处,希望大家能给些宝贵的意见或建议。(ps: 中庭排风比排烟大,暂不考虑)
免费打赏
刑天将军
2013年12月22日 23:02:05
12楼
学习了,谢谢
回复

相关推荐

APP内打开