某预制梁场箱梁张拉意外情况描述1、2010年10月9日,现场XX大桥8#左5箱梁张拉完毕约1小时后,进行钢绞线外露部分切除工作。在切除完毕后,出现钢绞线滑出锚具工作孔,造成人员重伤。(一根钢绞线射出,其中5股(共7股,另外2股擦身而过)穿过切钢绞线的工人,直接穿透,从后背露出20cm左右,万幸的是有一股钢绞线就离心脏一点点,就差一点点,有一股穿过肾,其他3股不要紧,最后拉到医院,用消防队专用的一个工具切断钢绞线,才拔出来。。。这位受伤的工人摘掉一个肾,才20多岁的小伙儿啊,唉,死里逃生已是万幸了!他现在早已康复,自己开了个店。。。)

某预制梁场箱梁张拉意外情况描述
1 2010 10 9 ,现场 XX 大桥 8# 5 箱梁张拉完毕约 1 小时后,进行钢绞线外露部分切除工作。2 2010 10 24 ,现场在张拉 XX 大桥 7# 4 的过程中,再次出现钢绞线滑脱现象,把千斤顶卡住没法进行张拉施工,现场进行放张重新张拉。
3 2010 11 2 ,现场在张拉 XX 大桥 8 2 过程中,再次发生钢绞线滑脱现象,把千斤顶卡住没法进行张拉施工。

4 、在这个工地张拉作业时,共计出现五次钢绞线滑脱现象。
5 、由 XXX 有限公司提供的锚垫板、锚具、夹片,进场后发现夹片有四种型号,三种有字的( LQM QCM ),一种没有字的。见如下照片

现场用游标卡尺进行检测夹片的坡度大小,结果如下:

夹片坡度存在偏差。


钢绞线划痕.png


滑出的钢绞线.png


夹片.png


夹片外露不正常.png


同一批夹片和锚具,材质明显不一样.png

免费打赏
二柱灬擎天
2013年12月21日 07:29:54
22楼
分析事故原因,采取预防措施,保护生命安全,杜绝类似的事故再发生!
回复
doushengf
2013年12月21日 19:06:14
23楼
安全第一啊
预应力张拉确实容易发生意外
回复
xsyisi
2013年12月22日 09:21:16
24楼
谢楼主分享
回复
yc2520
2013年12月22日 09:45:29
25楼
:@受伤害的永远是那些农民工,前几天我跟师傅去检测桥梁桩基础,前几天刚下雨了,基坑里面还有20多公分的积水,基坑大概有两三米,当时就是一个四十多岁的民工下到基坑去粘贴传感器和敲击钻头的。我说我下去帮忙弄一下,带我们来的一个领导跟我说,不用,让他去就行了。
回复
gjgtom2004
2013年12月23日 16:40:49
34楼
1.钢绞线的尺寸有无问题,特别是芯线的尺寸;
2.夹片与锚具是否配套?夹片的硬度、夹片之间间隙是否均匀,夹片的牙纹是否能咬得住钢绞线
3.张拉是否是按同步张拉,单端张拉还是两端张拉,
4.施工是否做好防护措施?
看了锚具和夹片的照片,质量是令人担心,这样的厂家一定要曝光
回复
少卿
2013年12月23日 19:51:46
35楼
没见过预应力,看来很危险,安全第一
回复
leechris33
2013年12月24日 16:51:06
36楼
工地安全第一
回复
二柱灬擎天
2013年12月25日 09:25:03
37楼
好资料,一起分享
回复
woniutubu
2013年12月25日 15:38:52
38楼
有一定的危险性,不过只要防护得当,应该也没什么大问题。
回复
xiawenjun138
2013年12月25日 18:50:35
39楼
学习了!谢谢分享!
回复

相关推荐

APP内打开