1.预制梁常见施工通病 1.1预制梁混凝土施工质量 1.1.1蜂窝麻面、颜色不一致 导致蜂窝麻面、的颜色不一致原因有:混凝土中空气被包裹在马蹄部分,不宜溢出形成气泡;外加剂质量差(如早强剂、减水剂),也可能是外加剂失效(具有较强的时效性);外加剂与混凝土相容性差;振捣时间控制不当(人为估计,最好用秒表精确控制);外观颜色不一致(原材料含泥量偏大、外加剂问题)。 1.1.2原材料与混凝土强度偏低
1.预制梁常见施工通病
1.1预制梁混凝土施工质量
1.1.1蜂窝麻面、颜色不一致
导致蜂窝麻面、的颜色不一致原因有:混凝土中空气被包裹在马蹄部分,不宜溢出形成气泡;外加剂质量差(如早强剂、减水剂),也可能是外加剂失效(具有较强的时效性);外加剂与混凝土相容性差;振捣时间控制不当(人为估计,最好用秒表精确控制);外观颜色不一致(原材料含泥量偏大、外加剂问题)。
1.1.2原材料与混凝土强度偏低
原材料与混凝土强度偏低的原因有:水泥品质差、性质不稳定;外加剂行业混乱,外加剂质量参差不齐;骨料强度偏低,《高强混凝土结构设计与施工指南》规定,骨料母体岩石的立方体抗压强度应比所配置的混凝土强度高20%以上;粗骨料、细骨料混合堆放;水泥和外加剂(如粉煤灰)随意堆放;⑥级配不合理。
1.1.3混凝土施工问题
混凝土施工问题主要有:重视混凝土强度,忽视弹性模量(强度、弹模双控);重视主梁预制,忽视横隔板的施工(包括缺陷处理);重视桥面铺装层混凝土施工,忽视现浇纵缝施工;梁体长度控制差,造成梁体抵紧(无法实现自由伸缩),或者梁端缝隙过大(连续面铺装层无法施工、后期开裂)。
1.1.4梁体常见裂缝
T梁顶面裂缝多由混凝土收缩引起(裂缝分布不规则),包括:横隔板与翼缘板、肋板交汇处裂缝;肋板竖向裂缝(台座不均匀沉降,容易断梁);张拉后梁端开裂(常见);拆模不当引起的裂缝;梁场排水不畅。
1.2 钢筋制作常见问题
主要包括:①普遍出现箍筋长度或长或短的问题,尤其是弯钩筋长度普遍偏短;②钢筋间距偏差较大,随意性较强;③未按设计要求连接主筋;④漏筋、位置不正确。
1.3支座预埋钢板与锚筋
常见通病:钢板厚度不够(偏薄);锚筋长度(L1、L2)不够、改变锚筋直径;改双面焊为单面焊或点焊,焊缝厚度不足;改变锚筋布置方向,设计为纵向布置,焊缝受剪;施工中改为横向布置,焊缝受弯;钢板锈蚀;坡桥上钢板未调平,或出现反向调平的错误。
1.4 预制梁厚度与桥面现浇层关系处理不当
预制梁张拉后会上挠,搁置时间越长、上挠越大,为保证现浇层厚度,有意减薄预制梁厚度(错误做法)。
1.5钢筋与预应力筋布置
常见通病:钢筋间距不够均匀;钢筋保护层厚度不足或超厚(耐久性),主要是钢筋下料长度不正确(设计错误、下料不准),垫块脱落;预应力筋管道布置没有严格按设计要求,造成管道摩阻损失增大;管道定位钢筋控制不严,一般曲线段50cm,直线段80cm左右设置一根。
1.6预应力张拉与压浆
常见通病:张拉不对称(普遍);标定时间过长;油压表失效;进油太快,导致有效预应力无法传递到整片梁体;浆液制作随意,没有严格按设计和规范要求制作;压浆不饱满;封锚随意。
1.7混凝土凿毛
混凝土凿毛目的是使新老混凝土结合良好,共同受力,但是施工中存在的问题是“星星点缀”,随意凿一下应付。
1.8现浇缝钢筋布置与混凝土浇筑
存在的问题:环形筋朝下布置;模板破旧,接缝不严密,振捣不密实(甚至不振捣);与翼缘板连接差。
1.9支座垫块平整度
存在问题:平整度差,施工控制不严,导致支座局部脱空,影响支座使用寿命。
1.10养护措施不到位
2.施工通病预防处理措施
2.1蜂窝麻面处理
(1)蜂窝:对于较浅的区域,剃凿松动混凝土并冲洗后,采用高标号水泥砂浆填补找平,并洒水养护;对于较深的,将松动的石子凿除,冲洗后,然后用比原标号高一级的细石混凝土填补,待水泥砂浆凝固后,立即与混凝土同种干水泥抹面,使修补部位颜色与混凝土颜色一致。等干水泥与混凝土牢固结合后,同其他部位混凝土一起浇水养护。
(2)麻面:如果混凝土表面作抹面、粉刷或者麻面较少,可不作补。否则,应在麻面部位喷水湿润后,用与混凝土同品牌的水泥压实抹平,待水泥初凝后立即用同一种干水泥重新抹一遍,确保修补部位颜色与混凝土颜色一致。
2.2混凝土强度检测与处理方法
通过回弹法、钻芯取样法、蒸养法、延时法进行强度检测,如果强度不足可采取降低强度,并计入桥面铺装受力验算法(已没有富余量)和加固法来解决
2.3梁体裂缝处置方法
(1)凿除法。如梁体顶面、横隔板拆模不当造成的裂缝,应凿除桥面裂缝和已经有裂缝的横隔板混凝土,然后与桥面铺装层、横隔板现浇缝混凝土一起浇筑。严禁采用抹浆处置。
(2)修补法。出现在腹板与肋板,腹板、隔板和肋板间的裂缝,在不影响结构安全的前提下,可采取修补方式封闭,确保耐久性。因张拉引起的梁端裂缝,采取修补或者凿除再浇筑混凝土进行修补。
(3)试验认证法。梁体出现竖向裂缝,除封闭裂缝外,一般都要采用荷载试验方法验证该梁能否满足承载力要求。
2.4预制梁厚度与桥面现浇层关系处理不当处理
正确方法是明确一次受力与二次受力的关系,合理设置反预拱度,尽快安装,预拱度有正负偏差,必须保证预制梁厚度。
2.5钢筋制作、普通钢筋与预应力筋冲突
针对钢筋间距问题,可以用一根B12mm的钢筋,用红油漆做好间距刻度,绑扎箍筋时,先将其绑扎在主筋上,一般只需2根即可控制好间距。
针对普通钢筋与预应力筋冲突,正确的处理方法是不能改变封闭筋的构造,否则会影响马蹄部分的受力或者是提前封闭普通钢筋。
2.6预应力张拉与压浆
预应力施工采用张拉智能系统进行,张拉时,通过智能张拉系统平台和智能张拉系统控制好专用千斤顶加载速度,确保给油平稳,持荷稳定,然后回油整机复位,进行下一束张拉。预应力钢束张拉完毕后应尽快压浆。
2.7混凝土凿毛
正确的凿毛:应将浮浆凿除,露出粗骨料 技巧:在模板上安设钢筋条。
2.8现浇缝钢筋布置与混凝土浇筑
现浇缝钢筋布置与混凝土浇筑为单向受力板,现浇接缝承受正弯矩;环形筋应焊接/绑扎;环形钢筋接头应朝上布置。
2.9支座墊块平整度
全面做好施工质量控制,确保支座垫块平整度平整度符合标准。
2.10养护
正确理解养护概念(保持湿度和温度两个方面);气温低于5℃时,需覆盖保温养护,不能洒水直接养护;采用微膨胀混凝土,必须保水养护,使钙钒石能够充分生长;低水胶比的高强混凝土不泌水,浇筑如不立即覆盖并养护很容易开裂;防止太阳直射、覆盖养护。养护日期不少于7d(高强混凝土结构设计与施工指南、公路桥涵施工技术规范);高强混凝土水化热偏高,养护期间混凝土的内部最高温度不宜高于75℃,混凝土内部与表面温差小于25℃。为控制高强混凝土的塑性裂缝、减少自身收缩,必须从混凝土入模开始就潮湿养护,采取喷雾、浇水、薄膜覆盖等措施。决不能象普通混凝土施工,在入模几小时后才开始养护。
3.结束语
预制T梁施工工艺要求高,如何控制桥梁工程预制T梁的施工质量是当前桥梁工程施工关注的焦点。而引起预制T梁施工质量通病的因素很多,在预制T 梁施工质量控制过程中,应在了解桥梁工程预制T梁施工流程的前提下,根据预制T 梁施工中的常见问题,积极探索控制桥梁工程预制T 梁施工质量的策略,只有这样,才能控制桥梁工程预制T梁的质量。