对于河床窄,粘土心墙无法在河床施工的问题,求教!
dyc520
dyc520 Lv.3
2013年12月09日 17:05:16
只看楼主

对于河床窄,河床部分回填料无法进行碾压,或者只能横向碾压,碾压质量无法得到保证,请教各界水利精英提出宝贵施工方案!保证施工质量!

对于河床窄,河床部分回填料无法进行碾压,或者只能横向碾压,碾压质量无法得到保证,请教各界水利精英提出宝贵施工方案!保证施工质量!
免费打赏
chengniat2012
2014年04月10日 14:50:28
44楼
这是个好软件 比较好用 很实在的软件 多谢楼主发扬传统美德
回复
王铜
2014年04月14日 08:29:25
45楼
对于河床窄,河床部分回填料无法进行碾压,
回复
huangshuteng1
2014年04月14日 13:32:48
46楼
碾压。。。。。。。。。。。
回复
panzhibao
2014年04月15日 08:33:57
47楼

也可以采用人工夯实啊。。。
回复
weibo_1396494286910
2014年04月17日 09:38:19
48楼
资料不错,,,学习学习。。坐等评论
回复
zengruo
2014年04月17日 15:19:05
49楼
抱歉 帮助不了你
回复
qinyiwen520
2014年04月25日 15:47:02
50楼
路过,学习学习
回复
wsx070419
2014年05月01日 23:55:30
54楼
牛逼,想你学习了!
回复
xiyupiaoyu
2014年05月09日 10:24:39
55楼
重力坝和土石坝对河床地基条件的要求是不一样的,不是说河床窄就能修重力坝,设计之所以做成粘土心墙坝应该是考虑过的。我对河床窄不能进行纵向碾压不是很了解,河床要窄到何等程度才不能进行纵向碾压?再窄也不可能比横向距离还小吧?就算是局部地带无法用重型机械碾压,也可采用小型机械碾压,减小碾压分层厚度增加击实功来达到碾压标准。
回复
pyg303019171
2014年05月11日 08:18:19
56楼
也可以采用人工夯实啊。。。不一定非要机械吧。。。少量的 人工夯实,没什么不妥吧,工程量打了采用机械碾压
回复

相关推荐