消防管道试压多少压力?
xxd0612
xxd0612 Lv.2
2004年11月21日 17:12:59
只看楼主

我是新手,我想问一下各位老兄,消防管道试压的具体规定是打多少压力?

我是新手,我想问一下各位老兄,消防管道试压的具体规定是打多少压力?
免费打赏
siceman
2004年11月21日 17:08:35
2楼
一般为设计工作压力的1.5倍
回复
xxd0612
2004年11月21日 17:34:38
3楼
这个我也知道,但是如果工作压力达到9-10公斤的时候,验收压力是多少?
回复
luxf
2004年11月21日 18:29:56
4楼
16公斤 上海杭州都要这样 阀门都不好用10公斤的
回复
xxd0612
2004年11月22日 11:52:51
5楼
可是据我打听消防验收好像最大要求14公斤?
回复
siceman
2004年11月22日 12:38:42
6楼
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-96

6.2.1 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。

6.2.2 当系统设计工作压力等于或小于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa;当系统设计工作压力大于1.0Mpa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4Mpa。

6.2.3 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30mm,目测管网应无泄漏和无变形,且压力降不应大于0.05Mpa。
回复
zhouyuegang
2004年11月22日 13:27:58
7楼
1.6Mpa
回复
careweb
2004年11月22日 13:36:53
8楼
版主解答的清楚~
回复
liaw
2004年11月22日 15:36:22
9楼
siceman 就是siceman ,够详细的
回复
xxd0612
2004年11月22日 16:13:48
10楼
受教受教
回复