一个独立的燃油锅炉房,三面有别的建筑,187平米,4米高,如何设计事故排风?是不是要那种在墙上的小风机就行了?要多大风量的风机呢?有没有计算公式、图纸之类的供我参考呢?谢谢~
一个独立的燃油锅炉房,三面有别的建筑,187平米,4米高,如何设计事故排风?是不是要那种在墙上的小风机就行了?要多大风量的风机呢?有没有计算公式、图纸之类的供我参考呢?谢谢~
免费打赏
blackeye
2007年09月20日 18:46:43
2楼
高规4.1.2.9条:燃油锅炉房平时通风3次/h,事故通风6次/h。
锅炉房规范13.3.8条的要求是6-10次/h,但是锅炉房规范太老了,92年的,指导性已不强。
回复
yitaochen314
2008年06月10日 17:05:26
3楼
对头哈
嘿嘿规范还是有冲突的东西。楼上的兄弟看的真的很仔细哈
值得学习一下