关于比较小的防火分区设水流指示器的问题
vick_lin
vick_lin Lv.4
2013年11月14日 12:39:10
只看楼主

我现在做一个地下室的工程,在布置喷淋的时候遇到了一个问题。就是电房是一个防火分区,但是这个防火分区还包含了一条楼梯的走道,我在布置喷头的时候,就只要布置一个就够了,那么时候要给这个喷头加设一个水流指示器(根据规定是要的)。。但是水流指示器最小管只有DN50的。请问各位:是否可以把这个喷头连打其他分区的管上?

2013年11月25日 09:36:18
12楼
如果走道不长,可以用气体灭火,毕竟是电场所。
回复
sjyshw
2013年11月25日 10:23:40
13楼
最好分设水流指示器
回复
小小菜鸟给排水
2013年11月25日 11:58:12
14楼
先把图放上来看看撒,不然不好说
回复
nmg15354852385
2013年11月25日 15:38:15
17楼
一个分区只有几个喷头的还真没遇见过
回复
笑傲南海
2013年11月26日 08:56:21
18楼
目的单纯、只为积分
回复
dong水货
2013年11月26日 17:28:23
19楼
vick_lin 发表于 2013-11-15 17:34 这样审图没有问题吧做过两三次,都是连接到附近防火分区,无单独做。审图没提出。貌似审图一般很少看喷淋平面。
回复
ps123579
2013年11月27日 14:32:05
20楼
谢谢楼主!
回复
jihai20062006
2013年11月27日 15:40:03
21楼
可以接到相邻管道上
回复

相关推荐