商住楼底层商铺水流指示器设计疑问
tudou_xiansheng
2013年09月26日 10:06:52
只看楼主

一个住宅小区有若干二类商住楼,每个商住楼又有多间不连通的商铺,每间商铺都有两层。规范规定应在每个防火分区、每个楼层设水流指示器。现有以下几个思路: 1、按水流指示器显示火灾时的楼号,即每楼仅设一个水流指示器。 2、按水流指示器显示火灾时的具体商铺号,即每间商铺设一个水流指示器。 3、按水流指示器显示火灾时的具体商铺的上层或下层,即每个商铺的上下层均设。 4、还有一种说法是在商铺设两个水流指示器,一层一个,二层一个。我个人认为有点别扭。

一个住宅小区有若干二类商住楼,每个商住楼又有多间不连通的商铺,每间商铺都有两层。规范规定应在每个防火分区、每个楼层设水流指示器。现有以下几个思路:
1、按水流指示器显示火灾时的楼号,即每楼仅设一个水流指示器。
2、按水流指示器显示火灾时的具体商铺号,即每间商铺设一个水流指示器。
3、按水流指示器显示火灾时的具体商铺的上层或下层,即每个商铺的上下层均设。
4、还有一种说法是在商铺设两个水流指示器,一层一个,二层一个。我个人认为有点别扭。
不知各位怎样处理这个问题?

云飘飘
2013年09月27日 07:07:41
2楼
按照楼层设置,一层一个、二层一个
回复
君临天下
2013年09月27日 08:58:50
3楼
每层设一个水流指示器!每个商铺设置水流指示器不现实也没有实际意义!
回复
duanyu1218
2013年09月29日 10:02:48
4楼
:L,我觉得应该是一栋楼每层所有商铺设一个就行了吧。
回复
管道修理工
2013年10月08日 10:31:36
5楼
学习了,
回复
xieyuhnagcool
2013年10月08日 13:19:17
6楼
一个分区一个
回复
水往上流
2013年10月09日 13:11:06
7楼
如果是单独建筑带服务网店,建议一栋设一个,考虑面积不宜大于2000方。
回复
mygps888
2013年10月11日 07:51:39
8楼
不超防火分区时,每层设一个即可。
回复
水将
2013年10月22日 20:06:41
9楼
赞同每层一个
回复
zengxiaolei
2013年10月24日 18:46:55
10楼
既然规范上说每个防火分区、每个楼层均要设置水流指示器,我同意你的第四个观点:)
回复
junkey01
2013年10月29日 18:16:31
11楼