信号阀和水流指示器的间距有什么要求吗?
collping
collping Lv.2
2013年07月06日 17:17:02
只看楼主

规范上要求不能小于300mm,但是有施工的说不小于八倍直径!具体怎么回事啊?

规范上要求不能小于300mm,但是有施工的说不小于八倍直径!具体怎么回事啊?
免费打赏
云涛
2013年07月09日 14:19:00
2楼
不小于八倍这说法没见过,规范要求不小于300mm主要是考虑检修的原因。不小于八倍这说法通常是对某些流量计、减压孔板的要求。
回复
freesky138
2013年07月09日 23:38:09
3楼
哈哈,学习了
回复

相关推荐

APP内打开