减压孔板设置在信号阀水流指示器之间可以吗?
heshang3278
2011年07月22日 10:41:05
只看楼主

1、减压孔板设置在信号阀水流指示器之间可以吗?2.设计的时候要不标出减压孔板的厚度吗?!谢谢

1、减压孔板设置在信号阀水流指示器之间可以吗?

2.设计的时候要不标出减压孔板的厚度吗?
!谢谢
huangjing67
2011年07月25日 14:13:52
2楼
减压孔板设置在信号阀水流指示器之间是可以的,设计减压孔板时需要标明孔板直径
回复
huangyuhuahainan
2011年08月19日 16:26:57
3楼
《自动喷水灭火系统设计手册》284页
减压孔板一般设在水流指示器以后
回复
blueice87
2012年07月11日 10:38:41
4楼
回复
chinalxb
2019年05月29日 14:13:04
5楼
到底设置在什么位置?