喷淋水流指示器前需要减压必须设置减压孔板么?
枕边游戏
枕边游戏 Lv.12
2012年05月24日 07:07:27
只看楼主

喷淋水流指示器前需要减压必须设置减压孔板么?如何计算呢?

喷淋水流指示器前需要减压必须设置减压孔板么?如何计算呢?
yanopen
2012年05月25日 10:01:42
2楼
我觉得加压阀也行
回复
水水水12345
2012年05月25日 14:27:31
3楼
根据喷淋水泵扬程,喷淋分区高度,地下室喷淋管网布置来算出每层喷淋管的接口压力,然后算出减压孔板的孔径。
回复
boerteyang
2012年05月27日 08:21:51
4楼
减压孔板,太薄了吧
是否考虑用两个啊
回复
知乎圆桌
2014年07月10日 16:39:24
5楼
不明白什么叫减压孔板
回复
gpscad
2014年07月10日 17:14:27
6楼
9. 3. 5 减压阀应符合下列规定:
1 应设在报警阀组入口前;
2 入口前应设过滤器;
3 当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;
4 垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。
自喷设计规范上规定。除以上条件用减压阀外,其它情况都要做减压孔板,一般喷淋的支管上都要用减压孔板。
回复
renbenhe
2014年07月11日 16:04:44
7楼
各位,请问减压孔板是应该安装在信号阀前面还是信号阀后面,还是水流指示器的后面?有规范明确么??谢谢!!
回复
水专业
2014年07月12日 21:26:59
8楼
{:2_78:}
回复
知乎圆桌
2014年08月12日 09:42:38
9楼
nikko_lynn 发表于 2012-5-25 14:27 根据喷淋水泵扬程,喷淋分区高度,地下室喷淋管网布置来算出每层喷淋管的接口压力,然后算出减压孔板的孔径 …谢谢分享!