喷淋管网如果是做成环状的,那水流指示器应该放在哪个位置比较好?我见一般情况喷淋管都是只有一个进水管,但这次厂房改造,见人家原来设计的是环状的,感觉水流指示器的位置只能控制某一部分,不是整层。应该放那个位置才能控制整层?先谢谢了
喷淋管网如果是做成环状的,那水流指示器应该放在哪个位置比较好?我见一般情况喷淋管都是只有一个进水管,但这次厂房改造,见人家原来设计的是环状的,感觉水流指示器的位置只能控制某一部分,不是整层。应该放那个位置才能控制整层?先谢谢了
2楼
不知道楼主说的整层有多少面积,水流指示器只负责指示
一个防火分区的,如果整层是一个防火分区,那就在立管出口处放置就可以;如果有多个防火分区,那要在每个分区的接出部位设置指示器
回复
3楼
立管之后,环状管之前。
回复
4楼
是一个防火分区的,那如果只设了报警阀组,不设水流指示器可不可以啊?
回复
5楼
:o没人解答吗?
回复
6楼
dlp55 发表于 2013-7-15 18:08 是一个防火分区的,那如果只设了报警阀组,不设水流指示器可不可以啊?一个防火分区,可以不设置水流指示器。
回复
7楼
谢谢了:):)
回复
8楼
whaiua 发表于 2013-7-17 14:33 一个防火分区,可以不设置水流指示器。谢谢了,我也觉得是这样的
回复
9楼
dlp55 发表于 2013-7-18 15:56 谢谢了,我也觉得是这样的为什么可以不设置呢,有什么依据吗
回复
10楼
whaiua 发表于 2013-7-17 14:33 一个防火分区,可以不设置水流指示器。确定一个防火分区可以不设吗
回复
11楼
whaiua 发表于 2013-7-17 14:33 一个防火分区,可以不设置水流指示器。这种报警阀组只带了一层且只有一个防火分区才可以不设水流指示器