一个防火分区内有喷头800个,用一个水流指示器带行不?
feitianli
feitianli Lv.3
2011年11月30日 10:08:20
只看楼主

工业建筑有两层,每个防火分区10000m2,设置喷淋系统,一个防火分区内有喷头800个,用一个湿式报警阀和一个水流指示器带一个防火分区行不?还是用多个湿式报警阀,每个报警阀都控制两个楼层?

工业建筑有两层,每个防火分区10000m2,设置喷淋系统,一个防火分区内有喷头800个,用一个湿式报警阀和一个水流指示器带一个防火分区行不?还是用多个湿式报警阀,每个报警阀都控制两个楼层?
枕边游戏
2011年11月30日 13:34:35
2楼
首先应该确定这个工业建筑火灾危险等级,不同的危险等级 单个喷头控制的面积不一样(技措里面是上限,不能在比那个面积大了)
防火分区面积10000 ㎡,喷头个数应该超800个了 。(轻危险级除外)
至于水流指示器和报警阀 设置问题:
报警阀参照喷规6.2.3条
水流指示器喷规6.3.1条
看完这两条就明白了~ 以上是个人观点, 如果有错请楼下纠正。
回复
liuransuiyuan
2011年12月01日 12:56:20
3楼
同意楼上观点。
回复
nemo1325
2011年12月01日 23:26:20
4楼
新人报到~~纯属学习~~等待别人赐教~~多看多学多画~~~
回复
cysd118
2011年12月02日 08:24:15
5楼
除了满足喷规6.2.3条,一个水流指示器控制的一层面积不能超过5000平方。
回复
feitianli
2011年12月02日 10:43:34
6楼
楼上的,在哪里看到的一个水流指示器只能带5000m3,规范中有说明吗?呵呵 我现在做的是一个工业建筑,注塑车间,我定义为中1级别的车间,喷淋的布置间距为300×3600.
回复
feitianli
2011年12月02日 10:47:43
7楼

不知道你所说的是支持800个喷头用一个水流指示器和信号蝶阀了,我看规范没要求,应该是可以的,另我所采用的是工业建筑,注塑车间,定义为丙类,中1级别,布置间距为3600×3600!刚好在10000m2内喷头数控制在800左右了。
回复
zgy_sd
2011年12月02日 17:33:51
8楼
根据FM要求,一个报警阀不超过4817
回复
gyfate
2011年12月02日 17:38:08
9楼
新人刚入行,一旁观摩,我目前做过的几个中危险级的项目一个湿式报警阀可以控制800个以内的喷头
回复
zhandaye
2011年12月02日 18:24:42
10楼
哥哥,你这个一个防火分区只有800个喷头的话,就用一个报警阀带就是了,再设水流指示器干什么呢,报警阀上面已经有了,无需重复设置,个人观点,仅供参考
回复
lsb58eg
2011年12月03日 12:13:57
11楼
进来学习的飘过~~~
回复

相关推荐

APP内打开