图上是这样画的 这个好像不是蝶阀的图标是信号闸阀吗水流指示器旁边的信号阀是只能用蝶阀还是都可以啊 还是有什么讲究?
图上是这样画的 这个好像不是蝶阀的图标
是信号闸阀吗
水流指示器旁边的信号阀是只能用蝶阀还是都可以啊 还是有什么讲究?
2楼
信号阀。压力等级满足要求即可以!
回复
3楼
是信号蝶阀 不是普通的蝶阀就可以
回复
4楼
图示是信号闸阀
回复
5楼
图示是信号阀,规定上规定几个部位要设信号阀,其它部位的喷淋管上要用带锁定锁位的阀门。
回复
6楼
此帖还是没讲清楚
回复
7楼
1.信号蝶阀的顶部设有阀门启闭电信号装置,当阀门被误关闭25%(全开度的4/1)时,电信号装置便输出被误关闭的信号到消防控制中心。所以此蝶阀是消防自动喷水灭火系统的最佳配套产品。结构特点及工作原理:该蝶阀的电信号装置设计蜗杆、蜗轮驱动装置的顶部,并与阀杆直联传动,在精密全封闭的机电装置内,设有阀门开启度机械指示和进口电气元件及防锈机件。输出信号长期稳定可靠。
2.阀门有个电节点,用信号线引出至消控中心,信号线电压12v 。其实就是阀门开启、关闭,有信号传到消控中心,便于监控,阀门除了有电节点外,跟普通阀门没有多少区别,也有信号蝶阀。
3.减压孔板设置位置错误,详细
<自喷设计手册>
284页,应设置在水流指示器后面.
自喷设计手册>
回复
8楼
人防区域必需用铜芯信号闸阀,人防区域以外使用信号蝶阀