在消防喷淋系统中,一个DN150的水流指示器后面最多能带多少喷头?
在消防喷淋系统中,一个DN150的水流指示器后面最多能带多少喷头?
2楼
理论讲,最大是800个。
回复
3楼
楼上正解!同意!
回复
4楼
查规范应该是“宜"字!~
楼主应该说是 一套湿式报警阀
水流指示器是有防火分区划分时,才需要设置的,一个防火分区超800个喷头貌似可能性不大哈
如果仅一个防火分区,又貌似可以不设水流指示器了
回复
5楼
6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:
1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。
回复
6楼
湿式系统一个报警阀只能做800个喷头(上下喷头只算一个),每个防火分区设一个水流指示器。
一个防火分区最大4000,一个喷头保护面积大概8平米,最多设500左右。
回复
7楼
对的
除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
回复
8楼
若是800个,就可以不用水流指示器了,直接一个报警阀就可以了
回复
9楼
一个防火分区设一个水流指示器没错。喷头的数量跟火灾危险等级,喷水强度,作用面积有关。有了喷头数,知道流量,按经济流速估算管径就知道啦。。。。。
回复
10楼
回家好好学习下!
回复
11楼
主要考虑设防等级,设防等级不一样能带的喷头数量也不一样,喷规上面有最低数据要求。