一个DN150的水流指示器后面最多能带多少喷头
tongyue_88
tongyue_88 Lv.5
2011年11月04日 15:30:42
只看楼主

在消防喷淋系统中,一个DN150的水流指示器后面最多能带多少喷头?

在消防喷淋系统中,一个DN150的水流指示器后面最多能带多少喷头?
免费打赏
胡子渣
2014年07月11日 10:41:25
12楼
前面的筒子们都答得很好,该搬规范的也搬了,我就剩下学习的份儿了!
回复
红岩1029
2014年07月14日 22:42:42
13楼
路过,学习啦!
回复
目语
2016年07月08日 14:52:10
14楼
lichangan1000 发表于 2011-11-4 15:52 理论讲,最大是800个。大哥你这800怎么算出来的?神,可否演示下
回复
目语
2016年07月08日 14:53:17
15楼
pangjiang27 发表于 2011-11-9 11:26 查规范应该是“宜"字!~楼主应该说是 一套湿式报警阀水流指示器是有防火分区划分时,才需要设置的, …标注管径的时候我遇到一个楼层超过150个喷头,挂镜还用加一级吗
回复
目语
2016年07月08日 14:54:21
16楼
xwjie 发表于 2011-11-9 11:36 6.2.3 一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:1 湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超 …楼主在问,150的管井可以控制多少喷头?神,人家没说报警阀组吧
回复
lichangan1000
2016年07月08日 18:19:49
17楼
题目没搞懂,就开始回答。包括我。
事实上这个问题提出就无意义。保护面积160,以外管径不再增加。
回复
王铜
2016年07月09日 07:52:46
18楼
每个楼层均应设水流指示器。
回复
waterwold
2016年07月10日 21:57:57
19楼
这个图片怎么讲~求解
回复
王校长丶
2016年07月13日 09:10:22
20楼
学习。。。。路过。。。。
回复
en034
2016年07月13日 14:37:10
21楼
150的管可以供820个左右的喷头使用。