请问下,有没有规范与措施,手册等规定水流指示器要放在他自己的防火分区内吗?几个防火分区的水流指示器在一个地方集中放置,可以吗?
请问下,有没有规范与措施,手册等规定水流指示器要放在他自己的防火分区内吗?几个防火分区的水流指示器在一个地方集中放置,可以吗?
2楼
假设的够有想象力~~
实际情况:你一套湿式报警阀带几个防火分区?
1、如果1个,那要水流指示器干什么用
2、如果N个,是不是主管前行的过程中,路过防火分区一根支管出去(加信号阀、指示器)……,怎么可能集中设置(支管都不可能在一起吧)
令:个人觉得放自己防火分区合理,别区着火不能影响。但没有依据。
回复
3楼
我认为可以集中设置,不过这样的话管道会多了许多,经济上不合算
回复
4楼
这个没有特殊要求吧……我一般都是集中放在立管接出横干管的地方……
回复
5楼
没有强制要求,可根据具体情况合理布置。
回复
6楼
没有强制要求,可根据具体情况合理布置。
回复
7楼
我以前问过这个问题,专业消防公司说:放防火分区,免得接线接错了
回复
8楼
自动喷水灭火系统设计规范
6.3.1 除报警阀组控制的喷头只保护不超过防火分区面积的同层场所外,每个防火分区、每个楼层均应设水流指示器。
回复
9楼
可以,水流指示器作用是什么,明白这个你就知道了
回复
10楼
每个楼层设置各层的指示器,这是每层为一个防火分区的常见做法;
遇到某层分为2个以上防火分区,都从一个喷淋立管上接主干管,指示器集中设置在一起也是常见做法;应该不存在硬性要求!
回复
11楼
回复