一个防火分区内有喷头800个,用一个水流指示器带行不?
feitianli
feitianli Lv.3
2011年11月30日 10:08:20
只看楼主

工业建筑有两层,每个防火分区10000m2,设置喷淋系统,一个防火分区内有喷头800个,用一个湿式报警阀和一个水流指示器带一个防火分区行不?还是用多个湿式报警阀,每个报警阀都控制两个楼层?

工业建筑有两层,每个防火分区10000m2,设置喷淋系统,一个防火分区内有喷头800个,用一个湿式报警阀和一个水流指示器带一个防火分区行不?还是用多个湿式报警阀,每个报警阀都控制两个楼层?
cysd118
2011年12月05日 09:45:57
12楼
这位说法是对的,一个报警阀带一个防火分区的话可以不要水流指示器了
回复
cysd118
2011年12月05日 09:46:35
13楼
看看技术措施吧
回复
412086796
2011年12月06日 10:23:12
14楼
技术措施里面中危湿式系统要求面积不超5000平,喷头数不超800
回复
ma_
2011年12月07日 17:49:38
15楼
纯属学习 纯属学习
回复
violet1981722
2011年12月08日 17:27:07
16楼
学习,学习
回复
qq415949031
2011年12月08日 17:32:00
17楼
一每个楼层一个湿式报警阀和一个水流指示器即可,或者不设水流指示器,我觉得都行,还要看当地消防局,还是设下水流指示器
回复
sleepcity2000
2011年12月08日 21:13:29
18楼
二楼的是正解,版主也已加精!
回复
jwlvictor
2011年12月14日 16:15:29
19楼
说的很对,大侠厉害!
回复
yongqianglai
2011年12月16日 09:28:59
20楼
一个防火分区用一个水流指示器就可以啦
回复
zl19830211feng
2011年12月16日 16:46:07
21楼
学习,观摩中。
回复

相关推荐

APP内打开