在大厅上空情况下水流指示器设置问题?
koobeer
koobeer Lv.2
2013年10月31日 17:28:07
只看楼主

各位好,我想问一下,我们在做公建的时候经常会遇到从一层直接通到二层或三层的上空入口大厅。对于这种大厅当吊顶高度不超过12米时我选择用自喷保护。这种入口大厅和一层同属一个防火分区,这时候在设置水流指示器阀组时我就比较模糊:1.选择和一层共用同一个水流指示器,从一层水流指示器后面的配水干管接一个配水管,找个角落往上通到大厅吊顶接配水支管。2.选择从大厅吊顶所在的那一层(二层或者三层)在自喷立管接出来一根配水管来保护大厅区域,相当于它独立用一个水流指示器阀组。

各位好,我想问一下,我们在做公建的时候经常会遇到从一层直接通到二层或三层的上空入口大厅。对于这种大厅当吊顶高度不超过12米时我选择用自喷保护。这种入口大厅和一层同属一个防火分区,这时候在设置水流指示器阀组时我就比较模糊:
1.选择和一层共用同一个水流指示器,从一层水流指示器后面的配水干管接一个配水管,找个角落往上通到大厅吊顶接配水支管。
2.选择从大厅吊顶所在的那一层(二层或者三层)在自喷立管接出来一根配水管来保护大厅区域,相当于它独立用一个水流指示器阀组。
对于这两种选择,不知道哪种更合理,或者其中一种本身就是错误的?谁能帮我解释一下,依据是什么?
还有对于有的中庭,建筑直接没有划到任何一个防火分区里面,对于这种情况和上面所说的情况有什么区别?

w-jwei
2013年10月31日 17:36:35
2楼
肯定是第一种了,要从同一个防火分区接来,从一层接。
回复
ulfnsse
2013年10月31日 18:31:15
3楼
个人观点:1、自喷的高度在八米以下。2、中庭的防火分区归属,在一层,这个不用说。3、这种有中庭的,在建筑上是有处理的,如采用自喷加甲级防火门,或用防火卷帘分隔,如果是舞台还可以用水幕分隔。4,如果中庭上空的喷头爆了,可想而知火烧到什么情况了,烟气在中庭聚积呀。5,这种情况,个人认为,改为做成大空间智能型自动扫射灭火,消防水炮。
回复
刘子寒
2013年12月12日 21:50:42
4楼
学习了。:)
回复
lgtlllhb641
2016年05月11日 09:58:46
5楼
其实我也在想这个问题!8~12米的高大空间设计喷水强度是6,作用面积是260,如果是中危险Ⅰ级差别就在作用面积上!我准备把高大空间这块单独做一个水流指示器!
回复
飞机都去哪了
2016年05月11日 10:37:50
6楼
一般情况下是归到一层....从一层分跟支管
回复