关于比较小的防火分区设水流指示器的问题
vick_lin
vick_lin Lv.4
2013年11月14日 12:39:10
只看楼主

我现在做一个地下室的工程,在布置喷淋的时候遇到了一个问题。就是电房是一个防火分区,但是这个防火分区还包含了一条楼梯的走道,我在布置喷头的时候,就只要布置一个就够了,那么时候要给这个喷头加设一个水流指示器(根据规定是要的)。。但是水流指示器最小管只有DN50的。请问各位:是否可以把这个喷头连打其他分区的管上?

2013年11月14日 13:34:03
2楼
一个防火分区对应一个水流指示器和信号阀!
回复
vick_lin
2013年11月14日 14:16:22
3楼
君临天下 发表于 2013-11-14 13:34 一个防火分区对应一个水流指示器和信号阀!可是那个防火分区就一个喷头,有的防火分区就几个喷头哦,这样是否可以不设置,直接接到其他分区的管上
回复
vick_lin
2013年11月14日 14:17:38
4楼
君临天下 发表于 2013-11-14 13:34 一个防火分区对应一个水流指示器和信号阀!可是那个防火分区就一个喷头,有的防火分区就几个喷头哦,这样是否可以不设置,直接接到其他分区的管上
回复
w-jwei
2013年11月14日 15:08:53
5楼
问题不大,可以接在附近近防火分区的管道上。
回复
vick_lin
2013年11月15日 17:34:08
6楼
w-jwei 发表于 2013-11-14 15:08 问题不大,可以接在附近近防火分区的管道上。这样审图没有问题吧
回复
zp_ks
2013年11月20日 15:10:31
7楼
最好分开设置
回复
xiao888hong
2013年11月22日 11:40:44
8楼
楼主要能截个图,就能表达的更清楚了,一般电房 里面不做喷淋的,这个楼梯间走廊要必须穿过电房吗?
回复
某日某月
2013年11月22日 12:27:37
9楼
这个可以喝审图的沟通一下吧,我觉得不用单独设水流指示器了。如果单设了水流指示器还得考虑试水阀的排水有点麻烦
回复
枫无欲
2013年11月22日 14:31:31
10楼
看看怎么样~~~
回复
crossbow2000
2013年11月24日 09:36:56
11楼
怎么回只有几个喷头呢,你截个图上来看一下吧,防火分区不一样,水流指示器最好分开设置,否则审图不过的!
回复