消防水泵启动问题
yinshuihepan2008
2013年11月13日 12:47:12
只看楼主

我们这里的消防水泵配备电机为185KW,额定电流328A,使用软启动方式启动,启动后电流一直在420A(出口阀门开启,如出口阀门关闭为415A),后来厂家到现场把软启动数据调整后仍启动电流仍然为410A,重新复位后启动电流正常,但在再次试泵时又出现超电流跳闸,把阀门打开一部分后正常启动,请问出口阀门应该如何调整?

我们这里的消防水泵配备电机为185KW,额定电流328A,使用软启动方式启动,启动后电流一直在420A(出口阀门开启,如出口阀门关闭为415A),后来厂家到现场把软启动数据调整后仍启动电流仍然为410A,重新复位后启动电流正常,但在再次试泵时又出现超电流跳闸,把阀门打开一部分后正常启动,请问出口阀门应该如何调整?
smalllevel
2013年11月13日 15:31:44
2楼
水泵厂家的调试员跟我是这样说的,整个消防系统没有充满水以前,出口阀门应该调小,一半小一点,不然水泵电流超过额定电流,会烧坏电机,系统灌满水后,才全部打开,我也不懂整个道理
回复
w-jwei
2013年11月13日 17:00:08
3楼
这个是系统调试的问题,问下调试高手!!
回复
yinshuihepan2008
2013年11月14日 00:16:25
4楼
谢谢,非常的谢谢
回复