关于地下车库顶板厚度的选取(250、180、计算控制?)
森林木
森林木 Lv.12
2013年11月06日 14:43:10
只看楼主

前不久洛阳九州同仁发起过一个关于地下室顶板方案比较的讨论帖,在进行经济型分析前应先确定下顶板厚度的选择和消防荷载的取值,当这两项的选取原则不同时,自然各个院的方案选取也不相同了。一、关于顶板厚度的选择:目前我们设计的大多数大底盘地下车库顶板都是种植屋面,所以本人认为顶板厚度不能少于250mm.下面是我的规范依据和个人看法。有的设计院在井字梁或者十字梁的楼盖方案时,楼板厚度往往小于250,大家说说你们院都取多厚??

根据《地下工程防水技术规范》2008
4.1.7条 防水混凝土结构,应符合下列规定:
1 结构厚度不应小于250mm;
2 裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通;
3 钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。
防水混凝土能防水,除了混凝土致密、孔隙率小、开放性孔隙少以外,还需要一定的厚度,这样就使地下水从混凝土中渗透的距离增大,也就是阻水截面加大,当混凝土内部的阻力大于外部水压力时,地下水就只能渗透到混凝土中一定距离而停下来,因此防水混凝土结构必须有一定厚度才能抵抗地下水的渗透。考虑到现场施工的不利因素及钢筋混凝土中钢筋的引水作用,把防水混凝土的最小厚度定为250mm。
4.8.1 地下工程种植顶板的防水等级应为一级。
4.8.3 地下工程种植顶板结构应符合下列规定:
1 种植顶板应为现浇防水混凝土,结构找坡,坡度宜为1%一2%;
2 种植顶板厚度不应小于250mm,最大裂缝宽度不应大于0.2mm,并不得贯通;
地下工程顶板种植通常作为景观设计而成为公众活动场所,一旦渗漏维修,会在较大范围内影响正常使用。特别是顶板种植规模较大,土层厚,维修困难,因此,规定其防水等级为一级(主要是顶板防水)。
根据《种植屋面工程技术规程》20075.4.2 地下建筑顶板现浇钢筋混凝土结构层宜采用防水混凝土,其厚度不应小于250mm,可作为一道防水设防。

池运发
2013年11月07日 15:45:40
2楼
板厚250那是必须的,之后主梁之间是否还有必要加次梁或井字梁?
有没有人直接主梁厚板设计施工后正常使用的案例?
回复
森林木
2013年11月07日 16:06:42
3楼
主梁加厚板 做的很多了
我想你指的是裂缝和挠度是吗?
回复
森林木
2013年11月07日 16:07:28
4楼
大板300厚,。8.1柱距 1.2m覆土 正常使用阶段完全可以
回复
xiebin_19871027
2013年11月07日 16:25:53
5楼
我们院都是按180mm来做的,没有按250mm,觉得做这么厚好浪费的。

lovexemotor:请问纯车库的顶板最小板厚可以用到180mm,有什么依旧嘛?

回复
森林木
2013年11月07日 16:30:49
6楼
做成180的问题就是如题
结构做的小于250mm 重结构安全角度没问题
建筑专业又不会很矫情的去要求结构必须做到250,审图中心结构审查人员再松一松
小于250的情况就大大出现了
回复
songhuiaaaa
2013年11月07日 17:34:47
7楼
还是要严格执行规范吧 搞250较合适。
回复
弹性与屈服
2013年11月07日 17:50:27
8楼
我们公司取的200厚
回复
森林木
2013年11月07日 19:45:47
9楼
弹性与屈服 发表于 2013-11-7 17:50 我们公司取的200厚为什么没有人管那,小于250的时候
回复
森林木
2013年11月07日 19:46:35
10楼
songhuiaaaa 发表于 2013-11-7 17:34 还是要严格执行规范吧 搞250较合适。你我同感呀
回复
hezicai1986
2013年11月07日 21:25:27
11楼
为什么没有人管那,小于250的时候
回复

相关推荐