有关框梁与剪力墙连接、电渣压力焊的问题,请教下大家
hai763411
hai763411 Lv.3
2013年10月22日 21:12:52
只看楼主

本帖最后由 hai763411 于 2013-10-22 22:41 编辑 情况是这样的,现在工地主楼南北为地下车库,车库顶框梁中间为框柱两端进入主楼剪力墙,设计说明未明确表示必须增加暗柱,怕监理验筋不过,又不想增加,就想问一下有没有什么规范或者标准有讲框梁可以将剪力墙作为支点的。两位300*600墙宽为350 还有就是20的钢筋可以和16的钢筋用电渣压力焊的方式连接吗?好像在验收规范中看过直径差在7mm内,不记得了。搜电渣压力焊验收规范这块也没有涉及。如果允许,希望可以说下出处。

本帖最后由 hai763411 于 2013-10-22 22:41 编辑

情况是这样的,现在工地主楼南北为地下车库,车库顶框梁中间为框柱两端进入主楼剪力墙,设计说明未明确表示必须增加暗柱,怕监理验筋不过,又不想增加,就想问一下有没有什么规范或者标准有讲框梁可以将剪力墙作为支点的。两位300*600墙宽为350
还有就是20的钢筋可以和16的钢筋用电渣压力焊的方式连接吗?好像在验收规范中看过直径差在7mm内,不记得了。搜电渣压力焊验收规范这块也没有涉及。如果允许,希望可以说下出处。
麻烦朋友们解答下疑问
zl15958500236
2013年10月23日 08:46:00
2楼
同求。。。。。。
回复
hai763411
2013年10月23日 11:28:20
3楼
有没有朋友帮帮忙啊
回复
清琴一诺
2013年10月23日 11:48:49
4楼
同求。。。。。。
回复
小工一枚
2013年10月23日 20:51:41
5楼
允许差三个型号进行电渣压力焊,出处在2012的出的最新规范上,12的钢筋也可以进行电渣压力焊接,找不到的规范的话,明天我再来回复你!
回复
hai763411
2013年10月23日 21:25:45
6楼
小工一枚 发表于 2013-10-23 20:51 允许差三个型号进行电渣压力焊,出处在2012的出的最新规范上,12的钢筋也可以进行电渣压力焊接,找不到的规 …新规可以发一份吗?好多网站都无法查看。或者给个网站谢谢了
回复
david__kk
2013年10月23日 21:41:32
7楼
看看规范上应该有
回复
才良五常
2013年10月24日 10:43:55
8楼
盼第一个问题回复!
回复
56459142
2013年10月24日 10:57:02
9楼
路过,学习下!
回复
小工一枚
2013年10月24日 11:08:34
10楼
hai763411 发表于 2013-10-23 21:25 新规可以发一份吗?好多网站都无法查看。或者给个网站谢谢了JGJ18-2012钢筋焊接及验收规程
回复
小工一枚
2013年10月24日 11:14:45
11楼
hai763411 发表于 2013-10-23 21:25 新规可以发一份吗?好多网站都无法查看。或者给个网站谢谢了4775903
回复

相关推荐