关于消防电梯前室消火栓的问题
andromeda6164
2013年10月17日 14:10:32
只看楼主

请问大家,根据高规条文解释,消防电梯前室消火栓是为了便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路而设置的,可是电梯前室的门都是防火门,要常闭的,那那个消火栓怎么开辟通路啊,不是只能用于前室的灭火吗?

请问大家,根据高规条文解释,消防电梯前室消火栓是为了便于消防人员尽快使用消火栓扑救火灾并开辟通路而设置的,可是电梯前室的门都是防火门,要常闭的,那那个消火栓怎么开辟通路啊,不是只能用于前室的灭火吗?
ulfnsse
2013年10月17日 15:36:36
2楼
个人认为:消防电梯是为快速救援用的。属特种用途的设备。当消防人员乘坐电梯到达着火层时,从电梯一出来,必需先保证自身安全。因此这时可以取用消防电梯前室的消火栓以进行前室内的灭火和冷却。消防电梯前的防火门常不常闭,在这种情况下不重要了,消防灭火人员会采取措施进行防护。这就像开车前,在进入车内开动汽车前要环视周边一样。
回复
andromeda6164
2013年10月17日 16:42:30
3楼
ulfnsse 发表于 2013-10-17 15:36 个人认为:消防电梯是为快速救援用的。属特种用途的设备。当消防人员乘坐电梯到达着火层时,从电梯一出来, …那假如我地下一层的走廊被合用前室隔成了两个区域,这两个区域的消火栓是否能借用?还是每个区域都必须用自己区域的消火栓来保证有两支水枪同时到达的要求?
回复
lchals
2013年10月23日 10:53:25
4楼
学习中,谢谢楼主
回复
zl553706371
2013年10月23日 15:49:27
5楼
我觉得有条件的情况下多设,不计算前室的消火栓
回复
ulfnsse
2013年10月29日 10:15:53
6楼
andromeda6164 发表于 2013-10-17 16:42 那假如我地下一层的走廊被合用前室隔成了两个区域,这两个区域的消火栓是否能借用?还是每个区域都必须用 …第一、电梯前室的消火栓确实是有来保护前室及开通安全救援通道的。不然消防电梯下面搞个水坑干嘛呀?第二、你这种说法是要看防火分区的。地下室的防火分区一般大,消防电梯旁一般是疏散的防烟楼直开着梯间。当然,一般通向地下室消防电梯的走道肯定在一个防火分区内的。第三、消防栓的保护范围不穿过防火分区。第四、电梯前室的消防栓使用影响逃生。及电梯前室正压送风量受影响,因为消防栓要一直用,那么防火门就一直开着。漏风量大,有可能使烟气进入前室。个人认为,这样的消防电梯前室的保护区不纳入其它使用范围。
回复