400A断路器下端接185进线电缆,上端至母排。这样可以不?如果上端进线,185的电缆从柜子下面上到断路器上端,还得弯个弯才能接到断路器端子上,电缆比较硬,估计这个弯也弯的不小。大家看呢?
400A断路器下端接185进线电缆,上端至母排。这样可以不?
如果上端进线,185的电缆从柜子下面上到断路器上端,还得弯个弯才能接到断路器端子上,电缆比较硬,估计这个弯也弯的不小。
大家看呢?
2楼
这种做法可以,以前我干的工程有这样设计的,但是存在问题,倒送电对于电工来说有习惯性思维,拉下开关就认为开关下没电,容易发生触电事故,最好还是送到上端,可以电缆进柜后,剥掉外皮,这样敷设上端是没问题的。
回复
3楼
低压断路器没见过到进线的,倒是高压柜经常这样。
回复
4楼
高压柜经常这样。
回复
5楼
匿名者 发表于 2013-10-16 11:27 这种做法可以,以前我干的工程有这样设计的,但是存在问题,倒送电对于电工来说有习惯性思维,拉下开关就认 …好,但是我这个如果进线电缆接到断路器下端的话,断路器上端是铜排直接连到母排的,估计电工容易识别些吧。我再想想吧。
回复
6楼
没漏电保护的开关都可以吧
回复
7楼
框架断路器可以,塑壳的要降容使用。
回复
8楼
。。。我见过的开关柜电缆都是下进线呀!,上面是母排室如何用电缆上进线呀?
回复
9楼
这种做法当然没问题,不过得先咨询厂家,你用的品牌可不可以倒进线
回复
10楼
开关没有要求上进下出就可以接,但是一定要让操作员知道是特殊项。最好设置个提示。
回复
11楼
断路器下进线,那你的隔离刀闸呢?电缆进隔离刀闸,再进断路器,最后返到母排才是正理。别说185,连240的电缆我都做过,没什么难的。按照习惯性做法做吧。不要自以为是。真正出事就完了。
回复