怎么反算中央空调供回水温度??
wwodemingzi2013
2013年10月08日 16:30:38
来自于制冷技术
只看楼主

知道室内外温度,用户末端是风机盘管,怎么反算供回水温度,也就是满足需要所须供回水温度????????

知道室内外温度,用户末端是风机盘管,怎么反算供回水温度,也就是满足需要所须供回水温度????????
荣昌制冷
2013年10月08日 18:57:50
2楼
已知室内外温度,确定内风机的出风温度与室内温度之差,再确定盘管(蒸发器)的出水(回水)温度与风机出风温度之差,即可得出冷冻水的进出水温(即供水和回水温度)。
如室内温度为28度,一般规定内风机的出风温度与室内温度差是12度,也就是比室内温度低12度左右,那内风机的出风温度就是16度,盘管(即内机蒸发器)的出水(回水)温度比风机的出风温度低4~6度,即为12~10度,供水(进水)温度一般比出水(回水)温度低3~4度,那就是9~6度。
此系统的供水(进水)温度为9~6度,出水(回水)温度为12~10度。
回复
sunshine_lsh
2013年10月12日 16:15:10
3楼
难道水温仅比风温低4~6度吗?
回复
henyoucai
2013年10月14日 09:16:52
4楼
楼主给的条件实在太发散了,没说制冷还是制热,没有几本条件,比如供回水温度这个事,肯定是知道一个之后通过负荷反算另一个温度,或者通过你选定的机组介质流量反算另一个温度,这个要算出来,真的,我觉得这个帖子翻篇都够了呵呵:lol
回复