层侧向刚度 最小比值 小于0.7怎么破
fllhndf
fllhndf Lv.2
2013年09月17日 00:10:34
来自于广厦结构
只看楼主

我建模输入荷载生成施工图后,“查看GSSAP"-”文本方式“-”结构总信息“-”结构信息“里面的第五项”5.层刚度比“,结果是 层侧向刚度 最小比值 小于0.7,怎么调整大于0.7。小弟第一次用广厦,请各位大侠帮帮忙看下,有可能是哪里出问题了。:hug:5.层刚度比 刚度=单位力/位移 刚度比=刚度2*层高2/(刚度1*层高1)(高规附录E.0.3),一层时为剪切刚度比 0(度)方向.......................................................

我建模输入荷载生成施工图后,“查看GSSAP"-”文本方式“-”结构总信息“-”结构信息“里面的第五项”5.层刚度比“,结果是 层侧向刚度 最小比值 小于0.7,怎么调整大于0.7。小弟第一次用广厦,请各位大侠帮帮忙看下,有可能是哪里出问题了。:hug:
5.层刚度比
刚度=单位力/位移
刚度比=刚度2*层高2/(刚度1*层高1)(高规附录E.0.3),一层时为剪切刚度比

0(度)方向.......................................................
层号 塔号 层侧向刚度 本层/上层 最小比值 本层/上三层平均值 最小比值 地震剪力增大
1 1 33736032 25.94 0.70 22.79 0.80 1.00
2 40140844 22.80 0.70 19.10 0.80 1.00
3 22121428 22.99 0.70 20.81 0.80 1.00
2 1 250103 0.49 < 0.70 1.00
2 338608 0.49 < 0.70 1.00
3 185081 0.54 < 0.70 1.00
3 1 744309 5.82 0.70 1.00
2 1006026 3.93 0.70 1.00
3 496417 4.07 0.70 1.00
4 1 139616 1.00
2 279244 1.00
3 133031 1.00

免费打赏
co1425804350049
2016年11月30日 18:17:56
12楼
学习了学习了
回复
jt707611
2016年12月04日 20:41:58
13楼
适当增强本层墙、柱和梁的刚度,或适当削弱上部相关楼层墙、柱和梁的刚度。
回复
棠人
2017年02月20日 17:58:29
14楼
学习了,这问题经常出现的
回复
lichangrong123
2017年02月24日 14:22:12
15楼
我也碰到了!!!
回复

相关推荐