我在作农田灌溉设计,没有其他负荷,只有水泵的电机,我是用电机的功率除以0.8的功率因素后选择的变压器,例如45kw的电机选63kva的S9-63/10型变压器合适吗,还要注意什么问题?
我在作农田灌溉设计,没有其他负荷,只有水泵的电机,我是用电机的功率除以0.8的功率因素后选择的变压器,例如45kw的电机选63kva的S9-63/10型变压器合适吗,还要注意什么问题?
2楼
应该可以 了,不过注意一下你的电流、电压对不对。不过还有个效率的问题。应该考虑一下。
回复
3楼
配个星三角启动柜就没问题了。
回复
4楼
能不能说得更清楚些,你说的效率是什么,45kw的电机耗电要大于45kw?
回复
5楼
这点说对了,45KW电机满载时的耗电确实大于45KW.
回复
6楼
为什么
以前听说过
但为什么???
回复
7楼
可以不要降压起动,否则以你的情况,可能起动失败。
回复
8楼
经常启动或者重载启动时,变压器容量应比电动机容量大15%~30%
回复
9楼
你指的水泵功率一般应该是指输出功率吧,而水泵从变压器取的功率是输入功率,所以2楼说要考虑η--效率
特别是经常满负荷运行
回复
10楼
这个是我没说清楚,水泵是ISW200/320的,我指的45KW是厂家配的电机的额定功率,至于实际运行的功率没有计算!
回复
11楼
应使其满足水泵启动时的转矩要求!
回复