关于计量柜的电压显示的问题
dennis_702030
2013年09月09日 16:59:42
只看楼主

我刚参加变电所工程方面的工作,今天公司的一个10KV项目正式受电,由供电局的相关工作人员到现场在计量柜上接电表,以及一系列的检查完成后,正式受电,一切顺利。(其它有关试验等工作早已完成)。这时在计量柜的电压显示表上,A相C相显示正常,B相显示为0,供电局的人员指出,这是因为计量柜只有2PT,电柜厂家采用了三角接法引起的,可以改变线路接法,让B相也正常显示,请问大侠们,可以做到吗? 应该如何改接?

2013年09月10日 08:47:37
2楼
供电局的说法有道理,但也需要条件。

如果计量柜中2PT的一次是接相电压的,查以做到三相显示相电压,如果PT一次接线电压的,则不行了。

因为我们知道,三相交流电压是Ua+Ub+Uc=0,那么,Ua+Uc=-Ub,根据计算式,楼主朋友会接线吗?
回复
dennis_702030
2013年09月10日 13:33:00
3楼
lingxuct 发表于 2013-9-10 08:47 供电局的说法有道理,但也需要条件。如果计量柜中2PT的一次是接相电压的,查以做到三相显示相电压,如果 …理论上完全明白了 ,同时也查看了PT的各种不同接法,但如果让我动手实现 估计难度很大 ,刚入行,样样需要学习,下次遇到,我会根据您的意见,同电柜厂家讨论和学习下,在实践中应该学习的更快吧!
回复
lingxuct
2013年09月10日 20:24:56
4楼
dennis_702030 发表于 2013-9-10 13:33 理论上完全明白了 ,同时也查看了PT的各种不同接法,但如果让我动手实现 估计难度很大 ,刚入行,样样需要 …现在不需要接B相电压表?
回复
dennis_702030
2013年09月11日 10:29:04
5楼
lingxuct 发表于 2013-9-10 20:24 现在不需要接B相电压表?公司某同事同用户如此解释:电柜厂家在接线时,因为只有2个电压互感器,B相作为公共段被“征用”了,修改线路比较麻烦,而且影响正常供电,因此,只要观察A和C相正常,也可以了,如果下次发生故障需要维修,可以一并解决!:victory: 客户完全接受了!
回复
marchqt25
2013年12月16日 08:54:09
6楼
本帖最后由 注销123123 于 2015-9-21 15:42 编辑

111111111111111111111