水泵电机电缆与接线盒开孔尺寸不匹配
epmaster
epmaster Lv.2
2013年08月22日 19:09:10
只看楼主

一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵​,功率因数0.88,计算电流227.8A​,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,所以采用240mm2电缆。240mm2​​电缆在35度(

240mm2​​电缆在35度( 暖通空调设计时冷冻站大厅温度在35度以下,考虑到电缆发热,其周边环境温度一般按35度计算)空气中的​载流量为516A(见《建筑电气常用数据手册》或《工业与民用 配电设计手册》表9-34),考虑多根多芯电缆在空气中敷设时的校正系数取0.65~0.7(按3层梯架,每层梯架内电缆紧密接触,部分可能是两层电缆,《工业与民用配电设计手册》表9-24、9-26​),电缆实际载流量为335~361A。“并建议水泵厂家将穿线孔增大。

三、水泵厂家表示他们是按制造标准选择接线盒孔径的。

四、请教各位:
1)设计方和水泵制造方谁的理由正确?
2)电缆能否去掉外护套后再穿入接线盒?
3)如何处理此问题?
免费打赏
缥缈峰
2013年08月22日 20:06:59
2楼
132KW的电动机,选择240的电缆,我崩溃。。。。
回复
dianqipanli
2013年08月22日 21:27:49
3楼
水泵的电源与控制柜、水泵及控制柜和水泵的距离是多少?
回复
qq1219370194qq
2013年08月22日 22:34:06
4楼
控制柜离电机多远
回复
云飘飘
2013年08月23日 07:42:19
5楼
设计院肯定有他的理由,此时应该要求厂家非标开孔。
回复
dianqipanli
2013年08月24日 04:58:35
6楼
控制柜一般在电机附近吧?
控制柜之前的电源电缆按照设计,控制柜去电机,按照电机铭牌电流配电缆。
回复

相关推荐

APP内打开